Просмотр полной версии : Подключение датчика уровня по rs485
info@ecobioprom.ru
27.08.2018, 14:46
Добрый день! Прошу помощи.
Делаю свой первый проект на ПР200. Появилась необходимость интеграции в систему датчика уровня топлива. После анализа предложений, оказалось, что наиболее доступным является датчик уровня, который используют в глонасс-системах слежения за транспортом. (разница примерно в 4 раза в сравнении с поплавковым). Одно НО - эти датчики подключаются по RS485 (аналоговых вариантов нет). Вследствие этого встает вопрос: как его прописать в проекте и как откалибровать? Буду крайне признателен за помощь
Если протокол не Modbus то на ПР200 НИКАК его не прописать. ПР200 может читать только Modbus устройства, никакие иные.
Ревака Юрий
27.08.2018, 14:55
Добрый день! Прошу помощи.
Делаю свой первый проект на ПР200. Появилась необходимость интеграции в систему датчика уровня топлива. После анализа предложений, оказалось, что наиболее доступным является датчик уровня, который используют в глонасс-системах слежения за транспортом. (разница примерно в 4 раза в сравнении с поплавковым). Одно НО - эти датчики подключаются по RS485 (аналоговых вариантов нет). Вследствие этого встает вопрос: как его прописать в проекте и как откалибровать? Буду крайне признателен за помощь
Добрый день, выкладывайте тип датчика, а лучше сразу карту регистров, подключать и конфигурировать по аналогии с модулями расширения.
info@ecobioprom.ru
27.08.2018, 15:09
Вот этот датчик
http://nikolin.spb.ru/datchiki_urovnya_topliva/16/
info@ecobioprom.ru
27.08.2018, 15:12
Добрый день, выкладывайте тип датчика, а лучше сразу карту регистров, подключать и конфигурировать по аналогии с модулями расширения.
http://nikolin.spb.ru/datchiki_urovnya_topliva/16/
Ревака Юрий
27.08.2018, 15:47
Страница 40 этого документа Download Operating Manual DUT I. описаны все регистры, главное чтобы датчик был с RS485 а не 232.
Василий Кашуба
27.08.2018, 18:12
Добрый день! Прошу помощи.
Делаю свой первый проект на ПР200. Появилась необходимость интеграции в систему датчика уровня топлива. После анализа предложений, оказалось, что наиболее доступным является датчик уровня, который используют в глонасс-системах слежения за транспортом. (разница примерно в 4 раза в сравнении с поплавковым). Одно НО - эти датчики подключаются по RS485 (аналоговых вариантов нет). Вследствие этого встает вопрос: как его прописать в проекте и как откалибровать? Буду крайне признателен за помощь
Уних же есть и аналоговые датчики http://nikolin.spb.ru/datchiki_urovnya_topliva/14/ от 0 до 10 в. диапозон.
info@ecobioprom.ru
28.08.2018, 09:57
Уних же есть и аналоговые датчики http://nikolin.spb.ru/datchiki_urovnya_topliva/14/ от 0 до 10 в. диапозон.
Просто у нас в городе сейчас только цифровые. Да и для опыта будет полезно)))
Страница 40 этого документа Download Operating Manual DUT I. описаны все регистры, главное чтобы датчик был с RS485 а не 232.
Не подскажете, это Modbus RTU или все таки ASCII?
Ревака Юрий
28.08.2018, 12:14
Не подскажете, это Modbus RTU или все таки ASCII?
Если судить по формату передачи данных, показанных ниже, RTU.