Возникла странная проблема.
В сети по rs-485 стоят 2 Термодата 16к5 и один измеритель ТРМ-200. Соединены последовательно, подключены через преобразователь в аппаратный com-порт компьютера. Всё работает. Но примерно через сутки данные по rs-485 перестают передаваться. Лечится только выключением-включением ТРМ-200. Если его из этой цепи убрать - все работает стабильно.

ТРМ менял на аналогичный - проблема не ушла.

В чем может быть дело?

rwg
07.09.2018, 09:15
ходят утверждения разработчиков, что этот баг ТРМ20х исправлен в приборах с датой выпуска свежее марта 2018 года. До этого лечилось только переходом с RTU на ASCII. Порадуйте нас датой изготовления ТРМов.

Екатерина Аладышева
07.09.2018, 09:35
Добрый день!

С февраля 2018 этого года ТРМ200...ТРМ202 выпускаются с обновленной прошивкой, в которой решен вопрос с зависанием RS-485 при работе по Modbus RTU.
В ходе личной переписке было выяснено, что прибор изготовлен в 2017 году.
Для перепрошивки данный прибор необходимо доставить в сервисный центр.
Важно!!!
Перепрошить этот прибор можно только в СЦ в Москве или Богородицке.

ООО «ТД ОВЕН-К»
111024, г. Москва, 1-ая ул.Энтузиастов, дом №15, строение 1, офис 202
+7 (495) 641-11-56 доб.3
rem@owen.ru

отправить приборы на завод изготовитель по почте: 301830, Тульская обл., г. Богородицк, проезд Заводской, стр. 2«Б». Телефон для справок: (495) 221-60-64 (многоканальный).

Приношу извинения за доставленные неудобства!

Крон
07.09.2018, 09:40
Порадуйте нас датой изготовления ТРМов.

Вы шаман ))) 2017 год

Крон
25.10.2018, 15:05
Продолжаются приключения. Приборы перешили по гарантии. Но странно как-то. В одном прошивка 3.0002 - он продолжает вешать систему, как и раньше.
В другом прошивка 3.0004, он систему не вешает, но создает дикие помехи.
39467

alex55
25.10.2018, 15:40
Интересно, однако, в новой версии прошивки тоже только 2 стоп бит или есть варианты?

Alex_rem
25.10.2018, 17:43
Последняя версия прошивки для ТРМ2ХХ - 3.0004, именно в ней устранена проблема с зависанием RS485.
Приборы серии ТРМ2ХХ с более ранней прошивкой следует отправить в СЦ на обновление ПО МК.
В сопроводительном письме обязательно указать " Зависает RS485, просим обновить ПО до версии 3.0004 или выше".

Крон
26.10.2018, 10:30
А помехи-то таки чудовищные от чего ?

Крон
26.10.2018, 10:46
Собственно, была указана причина зависания. Я вообще не понял, что и зачем с приборами делали, т.к. проблему не решили от слова "ваще". :(
39487
39488
39489

Крон
30.10.2018, 11:37
Приключения продолжаются. Переключил МВ110 на протокол ASCII. Светодиод RS мигает, а данные не идут. Прошивка 3.0004. Что я делаю не так?

От термодатов на этом порту данные получаю...

Крон
31.10.2018, 07:59
Интересное кино.... Согласно мануалу, для работы по протоколу modbus должно быть 2 стоповых бита. Однако, по rtu прекрасно работает и с одним. А вот по ascii - таки да, только с двумя.