Ставят два движка на один ПЧ. Движки одинаковые. Решение не мое. Всё равно сделают именно так.
Вопрос вот в чем:
Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?

Вольд
09.09.2018, 14:20
Ставят два движка на один ПЧ. Движки одинаковые. Решение не мое. Всё равно сделают именно так.
Вопрос вот в чем:
Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?

Вот тут про это хорошо написано: https://tehprivod.su/poleznaya-informatsiya/nastroyka-pch-dlya-raboty-na-neskolko-dvigateley.html?

Александр_Гранд
09.09.2018, 14:56
Вот тут про это хорошо написано: https://tehprivod.ru/poleznaya-informatsiya/nastroyka-pch-dlya-raboty-na-neskolko-dvigateley.html

Да, написано неплохо. Спасибо!
Но четких ответов на свой вопрос там не нашел.

Одесса
09.09.2018, 16:38
Да, написано неплохо. Спасибо!
Но четких ответов на свой вопрос там не нашел.

Но и четкого вопроса не поставили . Как они у Вас должны работать паралельно или поочередно. И для первого и второго
случая написано. Вопрос конкретнее. А то - 2 двигателя и все.

Александр_Гранд
09.09.2018, 16:45
Ну, простите.
Двигатели должны работать одновременно. Параллельно. Одинаково.
Вопрос:
Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?

Одесса
09.09.2018, 18:07
Ну, простите.
Двигатели должны работать одновременно. Параллельно. Одинаково.
Вопрос:
Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?

Четко написано в руководстве, что мощность ПЧ должна быть больше суммы мощностей двигателей(в крайнем случае равна)
Если у Вас ,к примеру 2 движка по 2квт,то в паспортная мощность Вашего ПЧ должна быть 5квт(в крайнем случае 4квт). А номинальный ток по формуле I=P/Ux1.73xcosf
= 4000/380x1.73x0.7=8.9A

maximov2009
10.09.2018, 11:22
Добрый день.
В Вашем случае нужно обязательно указать что режим работы ПЧ - вольт/частотный. Никак не векторный.
В этом случае параметры двигателя и ток забивать не надо. Если мощность ПЧ соответствует суммарной движков с соответствующим запасом, то достаточно параметров ПЧ по умолчанию.
Точные параметры движка и автоадаптация делаются только для ВЕКТОРНОГО режима работы. У Вас же на 2 движка в таком режиме он всё равно адекватно работать не сможет.
С уважением.

Eugene.A
10.09.2018, 12:06
Мощность делится на напряжение. Сейчас поделю. 4000ват/220вольт=чуть меньше 20 ампер.
Косинусом фи пренебргаю(шучу)
Да вы и тем, что двигатель трёхфазный, пренебрегли. А это уже не шутки. Например, у 4-кВт частотника максимальный ток может быть 10 А, а 20 А - это уже у 11 кВт, а это совсем другие деньги.

Одесса
10.09.2018, 12:59
Да вы и тем, что двигатель трёхфазный, пренебрегли. А это уже не шутки. Например, у 4-кВт частотника максимальный ток может быть 10 А, а 20 А - это уже у 11 кВт, а это совсем другие деньги.

Спасибо. Исправил.

Александр_Гранд
10.09.2018, 13:04
Всем спасибо.

OlegM
24.09.2018, 22:20
Не забудьте сделать свою защиту по току для каждого двигателя.