Просмотр полной версии : Как инвертировать выход ТРМ1?



Клмнайкинс
28.09.2018, 11:11
Нужно, чтобы ТРМ1, работающий на охлаждение, при отсутствии его питания обеспечивал замыкание выходного контакта реле.
При превышении температуры также нужно замыкание контакта, а при понижении - размыкание.

Если переключить в режим регулятора нагрева, поменять местами нижний и верхний пределы температур и для управления использовать выводы 3 и 4 (вместо 4 и 5) - будет работать как требуется?

PS: прошу прощения, непонятно к какому разделу форума относится ТРМ?

capzap
28.09.2018, 11:22
https://www.owen.ru/uploads/84/re_trm1_1ru_1.7.pdf стр.72 рис.7.8 второй тип логики, зачем предлы то менять?

ivan-bykatyj2008
04.03.2019, 19:49
Добрый вечер,купили такой прибор ТРМ101 ПИД-регулятор с универсальным входом,подскажите пожалуйста как его связать с частотным преобразователем? а именно падать вход 4-20Ma (Просто в документации написано что нужно подключать через внешний блок (просто никогда не сталкивался,сильно не пинайте)

IVM
04.03.2019, 20:27
Добрый вечер,купили такой прибор ТРМ101 ПИД-регулятор с универсальным входом,подскажите пожалуйста как его связать с частотным преобразователем? а именно падать вход 4-20Ma (Просто в документации написано что нужно подключать через внешний блок (просто никогда не сталкивался,сильно не пинайте)

Если ВУ типа "И", то как на схеме.