PDA

Просмотр полной версии : Измерение температуры с 2ТРМ1



Drivery
05.10.2018, 05:38
Здравствуйте, помогите новичку настроить 2ТРМ1. Нужно измерять температуру, без всяких исполнительных устройств на выходе прибора. Только наглядное отображение на дисплее. Датчик — Pt100. Измерение на первом канале прибора. Какие параметры выставить в приборе и как в них разобраться. Объясните пожалуйста наглядно, шаг за шагом. Я новичок, и не разобравшись, продублировал это сообщение в другой теме. Виноват, больше не повторится!

maximov2009
05.10.2018, 06:03
Добрый день.
Я же вроде ответил Вам вчера, в другой ветке на тот же вопрос.
На всякий случай дублирую.
1.Датчик должен быть подключен на клеммы 8,9,10.
2. А1-1 Режим работы ЛУ1 =00 "OFF" (иначе будет срабатывать выходнре устройство и если это реле - бедет щёлкать)
2. b1-0 Код типа датчика, работающего на первом канале =02
3. b0-4 Режим индикации = 00 Одиночный режим. Вывод только первого канала измерения

Остальные параметры остаются по умолчанию, согласно руководства по эксплуатации (они на работу в режиме индикации не влияют), если у Вас нет, можно скачать https://www.owen.ru/product/2trm1/documentation

Или этого не достаточно?

С уважением.

Drivery
06.10.2018, 05:58
Спасибо за ответ, очень помогло. Если можно, ещё один вопросик. Датчиком pt100 нужно измерять темпервтуру сусла в глубоком чане (3м). Раньше использовался датчик с рабочей частью 2 метра, который и погружался в жидкость для измерения. Этот датчик вышел из строя. Имеется маленький датчик длиеой 5 см. Можно ли использовать длинную трубку, заваренную на одном конце для погружения в жидкость на нужную глубину, а потом в эту трубку вставлять короткий датчик. Не повлияет ли это на точность измерений. Я где-то читал, что для лучшего теплового контакта нужно в трубку налить масла, а потом уже вставлять датчик. Что посоветуете?

maximov2009
06.10.2018, 10:24
Добрый день.
Есть и у нас такая проблема на сыроизготовителях. Там тоже датчики в трубке длинной метра 2.
Делаем именно так, как Вы и планируете. В трубу опускаем маленький датчик. Только выяснилась одна проблема, при образовании конденсата датчик замачивался и начинал привирать. Поэтому мы заказывали и применяем сейчас водонепроницаемые датчики. И всё работает.
Так что ничем заполнять не надо. Она у Вас сама конденсатом заполнится, потому как условия эксплуатации схожи.
У Вас пивоварня, у нас молкомбинат. Оборудование и техпроцесс схожи.
С уважением.

Drivery
06.10.2018, 16:12
Однако же датчик врёт на 6 градусов. Если его опустить непосредственно в сусло то значения отличаются от тех значений, при которых датчик находился в трубке. 6 градусов это существенно! Может поправку на приборе сделать? Как это зделатб правильно?

maximov2009
08.10.2018, 04:35
Добрый день. Значит всё таки конструкцию по другому продумать надо. У нас таких расхождений нет.
В принципе, если расхождение постоянное на различных температурах, то в ТРМ параметр b111 Коррекция "сдвиг характеристики" для Т1 Суммируется с измеренным значением.
С уважением.

Drivery
08.10.2018, 11:31
Спасибо, буду пробовать.