PDA

Просмотр полной версии : ТРМ202 - нужен медленный нагрев



IvPoed
08.10.2018, 01:24
Здравствуйте

ТЭН, симистор, термопара, ТРМ202.
При стандартных настройках выводит на уставку (порядка 850 С) примерно за час.
В каких настройках ковыряться, чтобы время выхода на этот режим составляло примерно часов 5?
Кроме того, нужна хоть какая-то линейность процесса.

Заранее спасибо!

Одесса
08.10.2018, 01:33
Здравствуйте

ТЭН, симистор, термопара, ТРМ202.
При стандартных настройках выводит на уставку (порядка 850 С) примерно за час.
В каких настройках ковыряться, чтобы время выхода на этот режим составляло примерно часов 5?
Кроме того, нужна хоть какая-то линейность процесса.

Заранее спасибо!

Как фильме. Телегу за день отремонтировать можна. У мастера спрашивают ,а за неделю можна? Можна говорит мастер,но
Это подумамать надо. Так ,что думай. Запитай нагреватели не 220 вольт,а от кроны.

Сергей0308
08.10.2018, 01:41
Здравствуйте

ТЭН, симистор, термопара, ТРМ202.
При стандартных настройках выводит на уставку (порядка 850 С) примерно за час.
В каких настройках ковыряться, чтобы время выхода на этот режим составляло примерно часов 5?
Кроме того, нужна хоть какая-то линейность процесса.

Заранее спасибо!

Применить программный задатчик мысли не приходили? Например ТРМ251: https://www.owen.ru/product/trm251 + ТТР
Можно на базе ПР200 сделать, для меня кажется предпочтительней!

IvPoed
08.10.2018, 08:24
То есть в базовом функционале ТРМ202 такого не заложено?
Проблема в том, что понизить напряжение на входе можно конечно, но на финальном этапе (650-750 С) нужно будет его 100% значение.

Сергей0308
08.10.2018, 13:04
То есть в базовом функционале ТРМ202 такого не заложено?
Проблема в том, что понизить напряжение на входе можно конечно, но на финальном этапе (650-750 С) нужно будет его 100% значение.

К большому сожалению ТРМ202 это не программный задатчик и такими возможностями не обладает, почитайте РЭ, что Вам мешает это сделать?!

Вот страничка прибора на сайте овен: https://www.owen.ru/product/trm202/specifications

PlatMN
09.10.2018, 08:43
Возьмите ТРМ210, у него есть параметр "скорость изменения уставки". Им можно задавать время разогрева.

Сергей0308
21.10.2018, 00:08
Возьмите ТРМ210, у него есть параметр "скорость изменения уставки". Им можно задавать время разогрева.

Если требуется достижения температуры от текущей до уставки за некое время, то по вашему методу это, скажем мягко, не совсем удобно, придётся каждый раз высчитывать эту величину и вносить в прибор!

rwg
21.10.2018, 08:06
У всех есть компьютеры. Многие немного умеют ими пользоваться. Простенькая программка или бесплатная SCADA плюс переходник USB-RS485 - и ваш компьютер в комплекте с ТРМ202 превращается в программный регулятор с самописцем впридачу.

X200881
26.10.2018, 14:27
Простенькая программка или бесплатная SCADA плюс переходник USB-RS485 - и ваш компьютер в комплекте с ТРМ202 превращается в программный регулятор с самописцем впридачу.
Да круто. Это как для забивания гвоздя использовать 3-ех осевые сервоприводы с прикрепленным молотком, и крутым железом и софтом для управления.
Поддерживаю по прибору с возможностью задания нарастания величины по времени по типу ТРМ251