PDA

Просмотр полной версии : Проблемы с БГР-24/24



Жора89
11.10.2018, 17:14
Доброго времени суток формучане!
На производстве используем схему подключения датчиков (ДТС -Pt100 + НПТ2) и ПД100 с дублированием показаний давления и температура в машине по средствам ИТП а в кабине по средствам ТРМ501 (см. схему в приложении). Так вот возникла следующая проблема (случай впервые за много лет) при подключении двух датчиков совместно с ИТП на разные каналы БГР 24/24 - последний сгорает. Питание БГР-24 идет с бортовой сети машины, питание ТРМ 501 с бортовой сети через преобразователь. При поиске неисправностей все проверилось тыщу раз, однако после замены ИТП и БГР схема успешно работает. Подскажите в чем проблема?

IVM
11.10.2018, 17:32
Ток в петле мерили ?

Жора89
11.10.2018, 19:08
Ток в петле мерили ?
Ток не мерили но выдавал превышение по току. в Паспорте на БГР написано что можно на один канала не более 2 датчиков _4-20 мА), у нас стоит 2 датчика на разных каналах. Пробовали убрать ИТП и поставить закортоку при замене БГРе - все показывает, после установки нового ИТП все заработало. Возможно брак? Потому что схема обкатана давно, такое впервые. Можно предположить что где то коротыш, но все проверялось - имхо их нет)

IVM
11.10.2018, 19:36
Ток не мерили но выдавал превышение по току.При поиске неисправностей все проверилось тыщу раз.

Если БГР выдавал превышение по току, значит ток в петле был больше 40 мА. Тысячу раз все проверили, а ток в петле не померили. Странно как-то вы работаете.

Жора89
11.10.2018, 21:35
Если БГР выдавал превышение по току, значит ток в петле был больше 40 мА. Тысячу раз все проверили, а ток в петле не померили. Странно как-то вы работаете. А что может являться причиной превышения? Некорректная работа преобразователя 2НПТ?

IVM
12.10.2018, 11:18
А что может являться причиной превышения? Некорректная работа преобразователя 2НПТ?

Общее сопротивление в петле было меньше 600 Ом. Что-то не так с приборами в петле.

Жора89
12.10.2018, 19:37
Общее сопротивление в петле было меньше 600 Ом. Что-то не так с приборами в петле. А величина 600 Ом чем объясняется? (величина опытная), тогда необходимо учитывать сопротивление проводов + сопротивление приборов?

IVM
12.10.2018, 19:49
А величина 600 Ом чем объясняется? (величина опытная), тогда необходимо учитывать сопротивление проводов + сопротивление приборов?

600[Ом] = 24[В]/0,04[А];

Сопротивление проводов - это мелочь при таких малых токах в петле. Сопротивление петли в основном определяется внутренними сопротивлениями приборов.

Жора89
13.10.2018, 18:15
Все оказалась просто. Номинальная выходная мощность одного канала БГР-24/24 составляет 24 x 0,04 = 0,96 [Вт]. НПТ- 2 согласно РЭ потребляет 0,8 Вт. ИТП-11 потребляет 10 [В] х 0,02 [А] = 0,2 [Вт]. Итого 0,8 + 0,2 = 1 [Вт].

Вывод - мощность, потребляемая приборами в петле превышает номинальную выходную мощность одного канала БГР-24/24.

По этой причине БГР-24/24 и вылетают.

Но в руководстве по эксплуатации пишут вот что, два датчика на канал?
39193

Petrovi4
13.10.2018, 22:12
0,8Вт НТП-2 будет потреблять при токе 22ма и 36В питания. при 24В и штатном режиме 24В*0,02А=0,48Вт

Жора89
14.10.2018, 11:30
Датчик датчику рознь. Надо смотреть какую мощность потребляет конкретный датчик.

а как понять фразу из РЭ на ИТП (в прикрепленных), что то не могу сообразить. БГР 24/24 не подходит для таких задач?
39198

IVM
14.10.2018, 12:02
а как понять фразу из РЭ на ИТП (в прикрепленных), что то не могу сообразить. БГР 24/24 не подходит для таких задач?
39198

При исправном датчике ток в петле не должен превышать 20 мА. Значит суммарная мощность, потребляемая приборами в петле будет 24 х 0,02 = 0,48 Вт. В РЭ правильно сказано, что к БГР 24/24 можно подключить два токовых датчика 4...20 мА, т.к. выходная мощность одного канала источника составляет 1 Вт.

ИТП-11 можно включать последовательно с токовым датчиком если для питания датчика будет достаточно 24 - 10 = 14 [В]. В РЭ на датчик написано, что минимальное напряжения питания может быть 10 В.

БГР 24/24 у вас вылетают скорее всего по причине их некачественного изготовления, или что-то с токовым датчиком не так (мои более ранние выводы были не верны).

Ток в петле надо померить и напряжение на выходе БГР 24/24.