PDA

Просмотр полной версии : УЗС1 и документация к нему.



Scream
12.10.2018, 13:28
Приобрели очередной "интересный" прибор ОВЕН - УЗС1.Д.И
Вот так он выглядит.
39173
39174

А вот документация
https://www.owen.ru/uploads/83/re_uzs-1_2586.pdf
где
39175

И теперь внимание вопрос, если я подключу согласно схеме из доментации мне пришлют еще один прибор?(бесплатно конечно)

Еще вопрос, зачем нужен резистор снаружи подключать, его нельзя было впаять в эту плату ТРМ!? Для чего это придумано?

Гузей Максим
12.10.2018, 16:04
Добрый день!

Данная схема предназначена для УЗС1 в корпусах Щ1,Щ2 и Н, для Дин-реечного корпуса нумерация клемм немного отличается: вместо клемм 10,11 используются клеммы 15,14; вместо 15,16-10,9 . Не задействованы клеммы №11 и 16 и так же №3 использоваться не будет, так как у Вас прибор с выходом 4..20 мА.

Прибор измеряет на входе не ток, а падение напряжения на резисторе, поэтому при подключении сигнала 4..20 мА его необходимо задействовать в схеме.

Scream
12.10.2018, 16:19
Добрый день!

Данная схема предназначена для УЗС1 в корпусах Щ1,Щ2 и Н, для Дин-реечного корпуса нумерация клемм немного отличается: вместо клемм 10,11 используются клеммы 15,14; вместо 15,16-10,9 . Не задействованы клеммы №11 и 16 и так же №3 использоваться не будет, так как у Вас прибор с выходом 4..20 мА.

Прибор измеряет на входе не ток, а падение напряжения на резисторе, поэтому при подключении сигнала 4..20 мА его необходимо задействовать в схеме.

1) Почему вы мне положили в коробку документацию на Щ1,Щ2 и Н вместе с Дин-реечным прибором?
2) Везде под схемами "Подключение УЗС1.х.И", где x как раз отвечает за испольнение корпуса.
3) Где собственно найти документацию для моего прибора?
4) Прибор может мерить кроме 4-20 еще что-то? Насколько известно у вас любой УЗС измеряет 4-20мА. Не могли впоять?

Доколе?

Scream
15.10.2018, 11:22
Я прошу прощения за настойчивость, но хотел бы получить ответы на вопросы.

Гузей Максим
15.10.2018, 15:22
Добрый день!

В данном случае произошла ошибка. Приносим Вам свои глубочайшие извинения за доставленные неудобства. Проведена проверка по данному инциденту. Корректное руководство по эксплуатации во вложении.

Scream
16.10.2018, 13:30
Добрый день!

В данном случае произошла ошибка. Приносим Вам свои глубочайшие извинения за доставленные неудобства. Проведена проверка по данному инциденту. Корректное руководство по эксплуатации во вложении.

Видимо плохо прошла проверка.
Вы издеваетесь?
Через 30 минут знакомства прибор просто выдал сообщение, которое конечно же нигде не описано
Мало того что этот недоприбор не работает, шифры которые оно выдаёт в документации тоже нет, пришлось искать в документации на ТРМ, так еще и второй раз подряд недосхему дают.

вот сделал наглядно, чтобы долго не искали про что я говорю.

39261