PDA

Просмотр полной версии : Пищит двигатель при нулевых оборотах



lexakkm
15.10.2018, 18:36
добрый день.
Есть привод овен ПЧВ 101 токовый датчик температуры 4-20 ма и вентилятор. В диапазоне ругулирования все работает нормально. при нулевом задании частоты вращения вентилятор стоит на месте и пищит, как будто идет удержание постоянным током. как сделать чтобы привод отключал питание вентилятора. заранее благодарен за ответ

SA104
15.10.2018, 19:33
Может команду СТОП подать, а не только частоту в 0 ставить..

ferret_maybe
15.10.2018, 21:01
На 0 Гц вообще-то с частотниками не работают. В разных системах выбирают по техническим возможностям вентиляторов, насосов и д.р. (охлаждение обмоток двигателя, срабатывание прессостата о работе).

ASo
15.10.2018, 21:47
Смотрите параметры 1-8*

lexakkm
16.10.2018, 06:25
каким образом это сделать???? мне нужно чтобы при достижении определенной температуры привод не вращал вентилятор.

lexakkm
16.10.2018, 06:29
Параметр 1-80 стоит 0 - останов с выбегом. Но выбега как я понял он не делает, просто останавливается и удерживает в неподвижном состоянии двигатель

lexakkm
16.10.2018, 06:34
Может команду СТОП подать, а не только частоту в 0 ставить..

Как это сделать не подскажите???

lexakkm
16.10.2018, 06:34
Смотрите параметры 1-8*

Параметр 1-80 стоит 0 - останов с выбегом. Но выбега как я понял он не делает, просто останавливается и удерживает в неподвижном состоянии двигатель

maximov2009
16.10.2018, 06:52
Добрый день. А как у Вас происходит пуск ПЧ? Также делайте и останов.
С уважением.

lexakkm
16.10.2018, 06:54
Добрый день. А как у Вас происходит пуск ПЧ? Также делайте и останов.
С уважением.

Отдельно команды пуск нет

maximov2009
16.10.2018, 07:02
Отдельно команды пуск нет

А как так то?. Он что, запускается при подаче питания?
Если так, то вообще бытовуха какая то. Попробуйте поставить тогда хотя бы ограничение снизу, то есть минимальную частоту, ниже которой ПЧ отключит напряжение с движка. Есть ещё и спящий режим.
С уважением.

lexakkm
16.10.2018, 07:15
А как так то?. Он что, запускается при подаче питания?
Если так, то вообще бытовуха какая то. Попробуйте поставить тогда хотя бы ограничение снизу, то есть минимальную частоту, ниже которой ПЧ отключит напряжение с движка. Есть ещё и спящий режим.
С уважением.

Это какую группу параметров копать не подскажите???

lexakkm
16.10.2018, 07:18
А как так то?. Он что, запускается при подаче питания?
Если так, то вообще бытовуха какая то. Попробуйте поставить тогда хотя бы ограничение снизу, то есть минимальную частоту, ниже которой ПЧ отключит напряжение с движка. Есть ещё и спящий режим.
С уважением.

1-82 0,0 -20,0 [0,0] Минимальная скорость для функции при останове Гц. То есть если поставить 20 в этот параметр то при достижении 20 гц привод отключит эл двигатель???

lexakkm
16.10.2018, 07:27
Это какую группу параметров копать не подскажите???

про спящий режим в инструкции вообще ни слова не нашел

maximov2009
16.10.2018, 07:45
1-82 0,0 -20,0 [0,0] Минимальная скорость для функции при останове Гц. То есть если поставить 20 в этот параметр то при достижении 20 гц привод отключит эл двигатель???

Нет. Это если Вы нажмёте стоп, то в функции задания частоты установится 20Гц.
А Вы так и не написали как у Вас запускается привод. Даже любопытно уже.

Вам нужен параметр 4-12.
С уважением.

lexakkm
16.10.2018, 07:49
Нет. Это если Вы нажмёте стоп, то в функции задания частоты установится 20Гц.
А Вы так и не написали как у Вас запускается привод. Даже любопытно уже.

Вам нужен параметр 4-12.
С уважением.

он постоянно включен

maximov2009
16.10.2018, 08:21
Что Вы понимаете под словами "постоянно включен"?
Не может быть частотник постоянно включеным.
Есть возможность перемкнуть управляющие входа и тогда при подаче питания он запускается. Но и это прокатывает далеко не у всех. У мощных ПЧ возможность включения сразу блокируется, в лучшем случае через несколько секунд возможен запуск.
Вообще Вы сами конструируете, или это оборудование в эксплуатации.
И что делает вентилятор с ПЧ?
С уважением.

lexakkm
16.10.2018, 10:05
Что Вы понимаете под словами "постоянно включен"?
Не может быть частотник постоянно включеным.
Есть возможность перемкнуть управляющие входа и тогда при подаче питания он запускается. Но и это прокатывает далеко не у всех. У мощных ПЧ возможность включения сразу блокируется, в лучшем случае через несколько секунд возможен запуск.
Вообще Вы сами конструируете, или это оборудование в эксплуатации.
И что делает вентилятор с ПЧ?
С уважением.

Именно так и сделаною стоит перемычка на включении. В моем случае все Ок работает. Конструирую самостоятельно. Задача вентилятора и привода поддерживать температуру в помещении (Охлаждение). Есть датчик температуры. Вот задача состоит в том чтобы отключать вентилятор при температуре в помещении ниже 20 градусов. Задачи регулирования он выполняет на ура -)))

Павел Братковский
16.10.2018, 10:18
а если воспользоваться внутренним программируемым реле.....у многих частотников есть функция размыкать реле при минимальном сигнале на аналоговом входе, у вашего пч скорее всего она тоже есть.

lexakkm
16.10.2018, 10:20
а если воспользоваться внутренним программируемым реле.....у многих частотников есть функция размыкать реле при минимальном сигнале на аналоговом входе, у вашего пч скорее всего она тоже есть.

вот что это за функция??? никак найти не могу к сожаленю

Павел Братковский
16.10.2018, 10:25
вообще полез на сайт посмотреть инструкцию и наткнулся
Конфигурация предназначена для управления двигателем с помощью встроенного ПЛК ПЧВ в режиме нагреватель. Значение берем с аналогового входа 53 и сравниваем с уставкой. Если значение меньше уставки, то двигатель работает. Если значение становится больше чем уставка, то двигатель выключается.

lexakkm
16.10.2018, 10:34
вообще полез на сайт посмотреть инструкцию и наткнулся

Дайте ссылку если не сложно. Заранее благодарен

lexakkm
16.10.2018, 10:39
Все нашел. Павел огромное спасибо буду сегодня пробовать:)

lexakkm
16.10.2018, 13:57
В общем сделал как в инструкции привод не отработал задание. Ломаю голову дальше

maximov2009
17.10.2018, 04:50
Добрый день. Как то интересно Вы вопросы ставите. Приходится додумывать за Вас.
Хотя бы опишите какой датчик и куда у Вас прицеплен.
И Вы всё таки хотите сделать через внешний вход останов и пуск или через встроенный ПЛК?
Вы написали что всё сделали по инструкции, а что именно сделали не написали. И что это за инструкции, ссылки нет. Наверное Павел Вам в личку скидывал.
С уважением.

lexakkm
17.10.2018, 06:22
Добрый день. Как то интересно Вы вопросы ставите. Приходится додумывать за Вас.
Хотя бы опишите какой датчик и куда у Вас прицеплен.
И Вы всё таки хотите сделать через внешний вход останов и пуск или через встроенный ПЛК?
Вы написали что всё сделали по инструкции, а что именно сделали не написали. И что это за инструкции, ссылки нет. Наверное Павел Вам в личку скидывал.
С уважением.

Сейчас подробнее тогда.
Привод 101, вентилятор, датчик температуры 4-20 Ма. Подключен на 12-60 клемму. Перемычка на пуск между 12-18 клеммой стоит. Задача отключать вентилятор если температура ниже 20 градусов опустится. Соответственно при превышении 20 градусов вентилятор должен включиться и регулировать обороты в зависимости от температуры. Регулирование у меня получилось настроить все работает. Не получается настроить отключение вентилятора.
Отключение внтилятора программировал по аналогии с примером http://old.owen.ru/uploads/primer17.pdf, поменял параметр 6 на 60 клемму и логику работы компаратора, видимо где то что то пошло не так -)))) не хочет отключать вентилятор

maximov2009
17.10.2018, 07:40
Вы поменяли параметр 6-12? поставили 6-12=60?
Каков диапазон датчика температуры.
И почему не используете для датчика 53 вход?
В примере как раз расписано для сигнала именно с этого входа.

lexakkm
17.10.2018, 07:42
Вы поменяли параметр 6-12? поставили 6-12=60?
Каков диапазон датчика температуры.
И почему не используете для датчика 53 вход?
В примере как раз расписано для сигнала именно с этого входа.

Да в 6 -12 = 60 поставил
Да не проблема могу и на 53 пересадить. Диапазон датчика -50 +80

maximov2009
17.10.2018, 08:31
Давайте попробуем разобраться.
Без переключения датчика. Пусть остаётся на 60 клемме. Тогда параметры (ориентируюсь по № в таблице) 2-5 забиваете как в примере.
Параметры № с 6 по 9, приведены для 53 клеммы, меняем вместо них аналогичные параметры для 60 клеммы:
6-22=4 устанавливаем минимальный ток датчика
6-24=-50 Это указывается нижний диапазон датчика
6-25=80 Это верхний диапазон датчика.
№10 - как в примере 13-10=0
№11 13-10=13 Указываем что сигнал берётся с клеммы 60 а не с 53 как в примере
№12 как в примере
№13 13-12=20 Это уставка нужной нам температуры. Раз мы отмасштабировали вход в градусах диапазона датчика.
Остальные данные как в примере.
Пробуйте.
С уважением.

lexakkm
17.10.2018, 08:37
Давайте попробуем разобраться.
Без переключения датчика. Пусть остаётся на 60 клемме. Тогда параметры (ориентируюсь по № в таблице) 2-5 забиваете как в примере.
Параметры № с 6 по 9, приведены для 53 клеммы, меняем вместо них аналогичные параметры для 60 клеммы:
6-22=4 устанавливаем минимальный ток датчика
6-24=-50 Это указывается нижний диапазон датчика
6-25=80 Это верхний диапазон датчика.
№10 - как в примере 13-10=0
№11 13-10=13 Указываем что сигнал берётся с клеммы 60 а не с 53 как в примере
№12 как в примере
№13 13-12=20 Это уставка нужной нам температуры. Раз мы отмасштабировали вход в градусах диапазона датчика.
Остальные данные как в примере.
Пробуйте.
С уважением.

Спасибо через пару часиков попробую

maximov2009
17.10.2018, 08:44
Хотя маленько не так в конце.
Обратил сейчас внимание что пример для нагревателя. И соответственно ПЧ у Вас будет включаться ниже 20.
А нам нужна логика ХОЛОДИЛЬНИКА.
Тогда:
До №17 как я и написал в предыдущем посте.
А дальше:
№17 13-52(0)=24 Останов
№18 13-52(1)=22 Работа
Остальное из примера

lexakkm
17.10.2018, 08:51
Хотя маленько не так в конце.
Обратил сейчас внимание что пример для нагревателя. И соответственно ПЧ у Вас будет включаться ниже 20.
А нам нужна логика ХОЛОДИЛЬНИКА.
Тогда:
До №17 как я и написал в предыдущем посте.
А дальше:
№17 13-52(0)=24 Останов
№18 13-52(1)=22 Работа
Остальное из примера

Это я понял спасибо огромное за помощь. Как оттестирую отпишусь