Просмотр полной версии : Аналоговые входы ПР200-24.2



azodig
17.10.2018, 15:08
Добрый день!
Имеется в эксплуатации ПР200-24.2, диагностировали неисправность блока аналоговых входов AI1, AI2.
Так как прибор имеет аналогичную пару незадействованных входов AI3, AI4, напрашивается вариант задействовать их.
Но программа-то реализована так, что считываются именно AI1, AI2.
Возможно ли каким-то образом "подменить" значение AI1 на AI3 и AI2 на AI4 соответственно?
Везти прибор в ремонт или заказывать новый не вариант, т.к. на это просто нет времени.

_Mikhail
17.10.2018, 15:12
Если есть доступ к программе, то да.

azodig
17.10.2018, 15:17
Вы подразумеваете, что нужно исправить программу и перезалить её в ПР?
А если исходников нет?

SA104
17.10.2018, 15:36
Вы подразумеваете, что нужно исправить программу и перезалить её в ПР?
А если исходников нет?

Тогда только новую программу создать остается.
Могу помочь. Пишите в л.с.