gafat
20.10.2018, 08:04
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если можно пошагово, как правильно запрограммировать контроллер МПР51-Щ4. Имеется в наличие, выше указанный контроллер, два датчика температуры ТСП-002, с сопротивлением 100ом, датчик температуры продукта, марка неизвестна, с опртивлением тоже 100ом. Контроллер, должен поддерживать температуру +180 градусов при влажности 10 процент, 30 минут и второй шаг, температура +230 градусов при влажности 10 процент и при достижении температуры продукта +75 градусов, процесс завершить. Выше указанные параметры, хочу применить для готовки кур (гриль), в духовом шкафе с подогревом ТЭН 5квт. Для поддержании влажности имеется электрический парогенератор. За ранние спасибо.

Екатерина Аладышева
22.10.2018, 10:29
Добрый день!
В руководстве по эксплуатации (https://www.owen.ru/uploads/21/re_mpr51-sh4__m02__2246.pdf) есть подробные примеры программирования МПР51.

gafat
22.10.2018, 20:33
Спасибо за ответ Екатерина, но у меня не получается. В инструкции приведенные примеры не подходят для нашего процесса, а запрограммировать правильно, не хватает знаний. Если можно, подскажите пожалуйста, как правильно установить параметры для процесса в три шага. При первом шаге нужно достичь +180гр, при втором шаге температура продукта +60гр, при влажности 10% время 30 минут, при третьем шаге 10 минут температура продукта 75гр, влажность 10%. Подержание влажности, осуществляется подачей пара при помощи электромагнитного клапана. За раннее спасибо.

X200881
26.10.2018, 08:06
Здравствуйте. Скажите пожалуйста в каком руководстве описаны регистры Modbus RTU для МПР51 RS

ALcron
21.06.2019, 05:17
Здравствуйте. Скажите пожалуйста в каком руководстве описаны регистры Modbus RTU для МПР51 RS
Присоединяюсь в вопросу!

Подскажите где посмотреть эту информацию.

Мария Мильчакова
21.06.2019, 10:08
Добрый день.
Адреса регистров для работы по протоколу Modbus RTU приведены в руководстве по эксплуатации к преобразователю АС2-М на странице 55: https://www.owen.ru/uploads/24/re_ac2-m_2155.pdf
Настройка параметров сетевого обмена производится через конфигуратор АС2-М.

Александр Ч.
28.06.2019, 14:40
Используйте для программирования кабель программирования МПР51. Много раз программировал МПР кабелем, но ни разу с панели. Кстати при работе с программой все вопросы сразу отпадают, всё просто и понятно

X200881
02.03.2021, 12:35
Здравствуйте. Прибор МПР51-Щ4.01.RS прошивка M14b (с 485 на борту). Как поменять сетевой адрес с 16 на другой? В приборе не нашел, а в АС-2М конфигураторе не применяются изменения, хотя связь есть и скорости меняются.
Как понять данные полученные по modbus RTU например: считываю тсух. из регистра 0x82 float32 big-endian,
значение= -10,6177, а на приборе -0,6. А вот влажность рег. 0x86 = 98,4082, на приборе 98? Как получить верные данные?

Ura2000
19.03.2021, 12:32
Для конфигурирования МПР51 применяется кабель программирования, подключаемый к порту LPT.
Прошу мне рекомендовать переходник USB-LPT, при помощи которого с кабелем программирования МПР51,
можно "защить" конфигурацию в МПР51.

Сергей ИЦ
29.08.2023, 13:58
Добрый день. Имеется климатическая камера, с недавних пор при выполнении программы на минус 60°С или минус 50°С камера не добирает 22 градуса, т.е. останавливается на -38 или -28°С соответственно и дальше не идёт, если при этом нажать один раз на кнопку прог., то в окне "параметр" появляется значение "-22". Настройки в регуляторе не меняли, холодильное оборудование камеры исправно, в режимах работы на плюсовые температуры проблем не возникает. Подскажите могли ли сбиться настройки самого регулятора и на какие настройки в этом случае стоит обратить внимание? Программы на -60 и -50 проверил по шагам, там все без изменений.

Тимур Назарбоев
31.08.2023, 10:27
Добрый день.
Вы можете попробовать заново произвести автонастройку ПИД-регулятора и посмотреть: будет ли прибор в этом случае выходить на уставку.
Автонастройка описывается в РЭ на прибор П 7.12.10.