PDA

Просмотр полной версии : МДВВ и датчик вакуума.



mar154
02.12.2008, 17:12
День добрый.Такой вопрос-Имеется два дачтчика вакуума .Возможно ли их прямое подключение ко входам МДВВ.Схемы датчиков во вложении.

Kirill
03.12.2008, 16:53
npn (первый датчик) будет работать

mar154
04.12.2008, 10:08
Хорошо.Пойду заказывать.

ErkiN
30.01.2009, 22:56
Кирилл, доброго времени суток.
Да простит меня топикстартер, вопрос в тему:
Планируется использование токового датчика разряжения(вакуума) с ТРМ202. В идеале хотелось бы по показаниям управлять задвижкой. Хотя бы 4-х позиционной. Насколько я знаю, Овен не выпускает еще датчиков вакуума.
Вопрос:Какой токовый датчик вакуума оптимально подойдет к прибору ТРМ202? Может что-то порекомендуете?

Kirill
02.02.2009, 11:11
Кирилл, доброго времени суток.
Да простит меня топикстартер, вопрос в тему:
Планируется использование токового датчика разряжения(вакуума) с ТРМ202. В идеале хотелось бы по показаниям управлять задвижкой. Хотя бы 4-х позиционной. Насколько я знаю, Овен не выпускает еще датчиков вакуума.
Вопрос:Какой токовый датчик вакуума оптимально подойдет к прибору ТРМ202? Может что-то порекомендуете?

Принципиально важен только выходной сигнал датчика. Как правило - это 4-20 мА. Его ТРМ202 может измерить.

mar154
27.02.2009, 15:20
День добрый.Снова вопросик по датчикам для пневмосистем.Как такой герконовый датчик положения(схема в прикрепленных данных) подключить к МДВВ?

Sniper007
27.02.2009, 15:36
Вроде обычный геркон. Только рисунок диода смущает...
BU подсоедените на общий, а BN на вход МДВВ.
Вообще, для полной уверенности, проверьте его тестером. Поднесите магнит и померяйте на прозвонке. Будет пищать при обоих полярностях - значит точно обычный геркон.

mar154
27.02.2009, 17:38
Да Я тоже думаю,что обычный,но у него светодиодик на индикацию есть.И диаграмма почему-то с 24В?Проверить возможности нет.А систему надо сдавать в понедельник.А если предположить худший случай- 24В как завести на вход МДВВ?

mar154
27.02.2009, 17:50
Вот нашел схему похожего датчика.Как его без смертельного исхода привинтить к МДВВ?

Sniper007
27.02.2009, 18:08
Вон оно как. Таких я еще не видел.
А нет более внятной документации? В частности нужно узнать какое минимальное напряжение, нужно приложить к датчику.
Если верить диаграмме то минимальное напряжение - 24 вольта.
В принципе можно попробовать подсоеденить этот датчик напрямую к МДВВ как я писал выше, т.е. - BN на вход, BU на общий. МДВВ и датчику в любому случае ничего не грозит.
Если это не прокатывает, то вариант навскидку (без разработки промежуточных плат) - это использовать его с каким-нибудь реле. Т.е. он включает реле, контакты реле кидаем на МДВВ.

mar154
27.02.2009, 19:09
Вот,что нашел (присоеденил) маркировка GST-220.С реле наверное не покатит,надо что нить немеханическое.Может на оптроне что-нить,кто делал?

Sniper007
27.02.2009, 21:02
Такие есть у меня, только с датчиками холла.
Вариант с оптроном я планировал предложить следующим - вы меня опередили. :)
Использовать его можно. Лучше запитать от 24 вольт постоянки, включаете последовательно с вашим герконом оптрон и токоограничительный резистор (если 24 вольта, то примерно 2.4 - 3 килоома), ну а дальше - стандартное подключение к МДВВ. Оптрон любой какой найдете (разумеется с транзистором, ну например 4N25)
Но сперва все таки попробуйте напрямую подсоеденить - может правда заработает. Хотя на входе МДВВ всего 6 вольт...