Сергей Т.
29.10.2018, 10:24
Здравствуйте. При выходе прибора на режим, таймер не начинает отсчет. В чем может быть проблема?

maximov2009
29.10.2018, 11:38
Добрый день. Что Вы подразумеваете под "При выходе прибора на режим"?
Каким образом Вы осуществляете пуск?
С уважением.

Сергей Т.
29.10.2018, 11:44
У меня печка. На ней стоит реле времени и реле температуры 2трм1. Выставляю нужную температуру, запускаю печь. Когда температура доходит до заданного значения тены отключаютя и загорается лампочка "режим". При этом таймер не начинает отсчет установленного времени. При этом не горят индикаторы вых1 и вых2.

maximov2009
29.10.2018, 12:06
Дальше начинаются гадания.
Скорее всего: Либо 2ТРМ1 не даёт сигнал на запуск таймера. Либо слетела программа УТ24.
Как минимум нужно смотреть схему Вашей печки и программу таймера.
Что за печка?

Сергей Т.
29.10.2018, 13:21
https://ibb.co/gTxxmV

Сергей Т.
29.10.2018, 13:22
Температурный режим поддерживается

maximov2009
29.10.2018, 15:26
https://ibb.co/gTxxmV

Щиток красивый, спору нет. Но речь идёт о принципиальной схеме и программных настройках таймера.
При таком раскладе думаю Вам проще будет связаться с изготовителями печки.
В только не обижайтесь, но судя по Вашим ответам, печку явно не сами собирали. Но и судя по картинкам печка не серийного изготовления.
С уважением.

maximov2009
29.10.2018, 15:28
То что поддерживается температурный режим, говорит лишь о исправности ТРМ. А вот как передаётся сигнал с ТРМ на УТ непонятно. И что должен делать таймер тоже.
С уважением.

Сергей Т.
30.10.2018, 05:21
Может это поможет
https://ibb.co/fguh50
https://ibb.co/cktWyL

maximov2009
30.10.2018, 05:54
Добрый день. Шкаф то новый, промышленного изготовления. Неужели нет ни принципиальной электрической схемы, ни описания работы и настроек приборов?
Поставщик ОБЯЗАН предоставлять такое. Требуйте!!!

Судя по фото, на клеммы 13 и 14 таймера УТ24 приходит запускающий сигнал. Судя по маркировке проводов, сигнал идёт не напрямую с ТРМ, а через какой то промежуток в виде реле или пускателя. Посмотрите, куда идёт этот проводок.
Сигнал должен быть в виде просто перемыкания клеммы 13 и 14 УТ24.
Можете просто проводочком перемкнуть эти два контакта. Если программа таймера запустится, значит с ним и с программой всё в порядке, ищите почему не приходит сигнал. Если не за запускается, то смотреть программу, какая она должна быть - должен предоставить производитель.

Ну вот это из разряда ремонта от безвыходности.

А если у Вас всё таки проблемы именно с программой УТ 24, то нужно будет либо всё таки стребовать от поставщиков, либо хорошо разобраться с техпроцессом и определиться, что же УТ 24 должен делать.
УТ 24 хоть и не свободно программируемый прибор как ПР или ПЛК. Но определённый алгоритм работы в него нужно заложить. Иначе работать не будет.
Пока больше ничего по УТ 24 сказать не смогу.

Если не секрет, откуда Вы?

С уважением.

Сергей Т.
30.10.2018, 06:33
Из Красноярска

maximov2009
30.10.2018, 07:58
Рядышком вроде как. У Вас в принципе в городе проблемы с грамотными КИПовцами не должно быть. Поищите рядышком, быстрее дело сдвинется.
Я без дополнительной информации, при всём желании больше ничем не смогу помочь.