PDA

Просмотр полной версии : 2ТРМ1 2002г.



Йожик
03.11.2018, 20:44
Попался прибор неисправным. Отремонтировал БП. Все вроде бы работает, но инструкция не совпадает с функциями.

В приборе нет функции b1-0 - выбор типа термосопротивления.
Методом научного тыка определил шо этот выбор выполняет функция b0-1, наверное сразу на оба входа. Т.е. я наверное не смогу подключить два разных термосопротивления.
Также есть еще функции b0-2, b0-3, и b0-5.

Что они параметрируют? :confused:

Может в кого-то завалялась старая инструкция?

Пащенко Николай
06.11.2018, 11:17
Здравствуйте , насчет двухканального режима измерения вы правы , подключать можно только датчики одного типа.
Насчет функций:
b0-2 - это задание полосы цифрового фильтра с допустимыми значениями от 1 до 30 ед.изм.
b0-3 - это задание глубины цифрового фильтра , допустимые значения 1,2,4 и 8
b0-5 - это задание состояния выхода при программировании прибора и аварии по входу , где
значение 0 - состояние отключено (или 4 мА , если выход аналоговый)
значение 1 - состояние включено (или 20 мА , если выход аналоговый)