Просмотр полной версии : Сгорел ТРМ101?
полярник
09.11.2018, 06:29
Здравствуйте, уважаемые специалисты! В щите управления установлен ПИД-регулятор ТРМ101. На нем полностью пропала индикация, и вентиляционная система стала нагнетать холодный воздух. Сгорел сам терморегулятор?
Екатерина Аладышева
09.11.2018, 08:03
Добрый день!
При подаче питания на прибор на нем полностью отсутствует индикация? Тогда - да. В сервис. Список сервисных центров здесь. (https://www.owen.ru/servisnie_centri)
полярник
09.11.2018, 08:46
Добрый день!
При подаче питания на прибор на нем полностью отсутствует индикация? Тогда - да. В сервис. Список сервисных центров здесь. (https://www.owen.ru/servisnie_centri)
Спасибо большое, Екатерина. Дело в том, что ни в нашем городе, ни поблизости сервисных центров нет. Может проще приобрести новый?
Может проще приобрести новый?
Если есть кому настраивать новый, то наверное да.
полярник
09.11.2018, 11:29
А если старый в ремонт отправить, то его настраивать после ремонта не нужно будет?
Andrew_Stranger
09.11.2018, 11:59
Смотря что сгорело. Если только предохранитель то нет.
Преохранители просто так не горят, а то некоторые решают их усилить, чтобы не горели.
Блок питания, наверное, как правило, чаще всего ))
Екатерина Аладышева
11.11.2018, 21:27
А если старый в ремонт отправить, то его настраивать после ремонта не нужно будет?
Настройка потребуется.
Екатерина Аладышева
11.11.2018, 21:29
Спасибо большое, Екатерина. Дело в том, что ни в нашем городе, ни поблизости сервисных центров нет. Может проще приобрести новый?
Здесь на Ваше усмотрение.
Если не отправите в сервис, то, вероятно, не узнаете причину поломки. Если дело в самом приборе - ок. А если дело во внешней сети/подключении - с новым прибором ситуация может повториться.
полярник
13.11.2018, 06:17
Здесь на Ваше усмотрение.
Если не отправите в сервис, то, вероятно, не узнаете причину поломки. Если дело в самом приборе - ок. А если дело во внешней сети/подключении - с новым прибором ситуация может повториться.
Здравствуйте, Екатерина. В запасах нашёлся новый ТРМ-101. Установили на место вышедшего из строя, но результата на достигли, вентиляционная система по-прежнему гонит холодный воздух.
maximov2009
13.11.2018, 06:28
Добрый день. А Вы ТРМ настраивали?
Типы выходов совпадают?
Чем вообще должна управлять ТРМ?
С уважением.
полярник
13.11.2018, 08:03
Добрый день. А Вы ТРМ настраивали?
Типы выходов совпадают?
Чем вообще должна управлять ТРМ?
С уважением.
Как я понимаю, ТРМ управляет тиристорами, тиристоры управляют ТЭНами нагрева. Нет, пока не настраивали, разбираться нужно.
Как я понимаю, ТРМ управляет тиристорами, тиристоры управляют ТЭНами нагрева. Нет, пока не настраивали, разбираться нужно.
разберите ТРМ и возле входов питания увидите крошечный предохранитель.....выглядит, как керамический резистор...перепаяйте на прим. соответствующий по току проводок и будет Вам счастье...ток по моему около 0,1 А.....ремонтировал так много ТРМ.....почему горят преды-неизвестно..чтобы не мучиться-перемкните этот пред предварительно...если все ОК, занимайтесь перепайкой.....нет-смотрите варистор потом дроссель..глубже не копал..