PDA

Просмотр полной версии : Настройка внешнего задания ОВЕН ПЧВ3



Yury Evgenev
12.11.2018, 14:42
Не могу понять, где косяк.
ПЧВ3 не даёт настроить масштаб задания.
Подключил потенциометр к клемме 53.
Проверил в 16-62 параметре - кручу от 0 до 10.
Нужно чтобы 0-10В соответствовало 0-50Гц.
Выставил пределы уставки: 3-02 - 0, 3-03 - 50
Выставил настройки входа: 6-10 - 0, 6-11 - 10, для них 6-14 - 0, 6-15 - 50.

Задание 50 набирается где-то в четверть оборота потенциометра.
В руководстве сказано, что 6-15 это герцы. 3-03 это величина работы - у меня тоже герцы.
Где ещё надо покрутить, чтобы растянуть масштаб задания на полный оборот потенциометра?

maximov2009
13.11.2018, 06:42
Добрый день. Опишите всю Вашу задачу и какие параметры Вы вообще меняли.
Потому как похоже что у Вас ПЧ должен работать по обратной связи, а про неё Вы вообще ничего не указали.
С уважением.

Yury Evgenev
13.11.2018, 10:37
Здравствуйте! Спасибо за отклик.
Разобрался. 3-15 3-16 3-17 все были настроены на [1]. Задание просто складывалось.