PDA

Просмотр полной версии : АС5 эксплуатация



Andrew_Stranger
13.11.2018, 10:02
Добрый день. У кого есть опыт эксплуатации данного девайса подскажите. В сети RS485 есть порядка 10 слэйвов(длина 600 метров, 100 ом резисторы на концах стоят). Дальние от мастера слэйвы опрашиваются с ошибками. Решил поставить АС5 для улучшения ситуации в "середине" сети. В итоге становится еще хуже. Джамперы выставлял под разные сопротивления с обоих концов.

ASo
13.11.2018, 10:12
Модифицирует АС5 путем удаления резисторов подтяжки с нижнего разъема.

Andrew_Stranger
13.11.2018, 10:59
ASo не совсем понял вас. Джамперами отключить резисторы?

IVM
13.11.2018, 11:27
Добрый день. У кого есть опыт эксплуатации данного девайса подскажите. В сети RS485 есть порядка 10 слэйвов(длина 600 метров, 100 ом резисторы на концах стоят). Дальние от мастера слэйвы опрашиваются с ошибками. Решил поставить АС5 для улучшения ситуации в "середине" сети. В итоге становится еще хуже. Джамперы выставлял под разные сопротивления с обоих концов.

Скорость обмена какая ?

Andrew_Stranger
13.11.2018, 11:49
Скорость большая 115200, менять на 9600?

IVM
13.11.2018, 13:39
Скорость большая 115200, менять на 9600?

Скорость надо уменьшить.

Andrew_Stranger
13.11.2018, 14:07
Резистор убрал в начале сети обмен стал лучше.

melky
13.11.2018, 14:09
э, как бы найдите в нете характеристики линии RS485, это не трудно. Насколько помню, 115200 гарантируется на 300 м по стандарту.

Есть еще момент по сопротивлению - 100 Ом применили потому что использовали UTP ? только вот оконечники в оборудовании 120 Ом, так как рассчитаны на стандарт линии.

ASo
13.11.2018, 14:11
Это и говорит о резисторах подтяжки. Доберусь до АС5 попробую посмотреть, что ради надо выпаять.

Andrew_Stranger
13.11.2018, 19:19
э, как бы найдите в нете характеристики линии RS485, это не трудно. Насколько помню, 115200 гарантируется на 300 м по стандарту.

Есть еще момент по сопротивлению - 100 Ом применили потому что использовали UTP ? только вот оконечники в оборудовании 120 Ом, так как рассчитаны на стандарт линии.
Про 100 Ом наверно где-то вычитал или что быстрее под руку попалось. Резисторы спасли в какой-то момент, в процессе увеличения сети. Сейчас резисторы с обоих концов убрал, на АС5 тоже отключил. В итого все заработало, пока. Квест еще тот вообщем.
А про какие оконечники и про какое оборудование вы говорите. На АС5 к примеру 3 варианта оконечников переключаемых, 100 Ом там тоже есть.

lara197a
13.11.2018, 19:51
резисторы включают на первом и последнем устройстве в сети.

Павел Братковский
14.11.2018, 07:38
для улучшения ситуации в "середине" сети.

сеть получилась по типу "звезда", для больших расстояний не есть гуд, на один из концов сети надо по феншую ставить, есть такая возможность?

Andrew_Stranger
14.11.2018, 11:24
АС5 ставить на конец сети? И почему звезда? Ответвлений вроде нет. Сейчас проблема нарисовалась что первый после АС5 прибор СПК110 не хочет отвечать.

Вольд
14.11.2018, 12:33
АС5 ставить на конец сети? И почему звезда? Ответвлений вроде нет. Сейчас проблема нарисовалась что первый после АС5 прибор СПК110 не хочет отвечать.

Скорость обмена какая задана ?

Andrew_Stranger
14.11.2018, 12:53
Скорость обмена какая задана ? Скорость 115200

Вольд
14.11.2018, 13:27
Скорость 115200

Как можно на таких больших расстояниях работать на такой скорости ?

melky
14.11.2018, 13:50
Andrew_Stranger кабель какой ? для меня новость, что производитель оборудования ставит 100 Ом

Andrew_Stranger
14.11.2018, 15:13
Andrew_Stranger кабель какой ? для меня новость, что производитель оборудования ставит 100 Ом Кабель обычная витая пара, экранированная. Про какое оборудование вы говорите? НА АС5 как уже говорил можно выставить 100 Ом.

Павел Братковский
19.11.2018, 07:37
АС5 ставить на конец сети? И почему звезда?

потому что, вы ставите АС5 в середине сети, получается две ветви....или я чего то не понял?

Andrew_Stranger
19.11.2018, 16:30
Линия одна остается, так как АС5 ставлю в разрыве сети.

melky
19.11.2018, 17:05
Если AC5 в разрыве, то и сопротивлений на нем быть не должно.

ASo
19.11.2018, 19:20
Как раз должны.