Просмотр полной версии : Разбираюсь с котловым регулятором ОВЕН КТР-121.01. Помогите советом!
Алексей КИПОВЕЦ
18.11.2018, 11:42
Добрый день. Заинтересовала ваша новая разработка. Подскажи те а то я не могу разобраться. У меня в наличии горелка двухступенчатая Baltur BTG-28P планирую управлять данной горелкой при помощи котлового регулятора ОВЕН КТР-121.01. Запрос на запуск я замыкаю контактом реле К1 на клеммах горелки Т1 и Т2. А управляет ступенями сам КТР через клеммы Т6, Т7, Т8. При аварии горелки на клемме S3 появляется напряжение? И не понятен вопрос с контролем факела горелки через клемму В4? Подскажите как мне подключить КТР к данному типу горелки. Спасибо.
Добрый день. Заинтересовала ваша новая разработка. Подскажи те а то я не могу разобраться. У меня в наличии горелка двухступенчатая Baltur BTG-28P планирую управлять данной горелкой при помощи котлового регулятора ОВЕН КТР-121.01. Запрос на запуск я замыкаю контактом реле К1 на клеммах горелки Т1 и Т2. А управляет ступенями сам КТР через клеммы Т6, Т7, Т8. При аварии горелки на клемме S3 появляется напряжение? И не понятен вопрос с контролем факела горелки через клемму В4? Подскажите как мне подключить КТР к данному типу горелки. Спасибо.
Здравствуйте!
Авария горелки S3 у балтура это активный сигнал. НО.
КТР на соответствующей клемме ожидает НЗ контакт. Поэтому подключение через промежуточное реле. Во вложении схема.
Для оперативной связи рекомендую обращаться напрямую в техподдержку: Support@owen.ru
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot