PDA

Просмотр полной версии : 2ТРМ1 нет пункта b1-0



Газпромчег
26.11.2018, 08:40
Здравствуйте. Помогите перенастроить 2ТРМ1 на термопару. Для этого нужно поменять параметр в пункте b1-0. Но такого пункта меню нет, сразу идет b1-1. Делал все в соответствии с РЭ, но пункта как не было, так и нет.

maximov2009
26.11.2018, 08:48
Добрый день. А какого года выпуска ТРМ?
С уважением.

Газпромчег
26.11.2018, 08:52
К сожалению, не могу сказать, бумажка содрана, скорее всего лохматых годов

maximov2009
26.11.2018, 08:52
И что стоит в параметре b0-0? Попробуйте сбросить на заводские.

Газпромчег
26.11.2018, 08:56
b 00 стоит 01. На заводские сбасывал - не помогло

maximov2009
26.11.2018, 09:00
Если лохматых годов, то там может быть всё гораздо круче, выпускалось под определённый тип датчика, указанный при заказе.
Попробуйте напрямую в техподдержку.

Газпромчег
26.11.2018, 10:20
Если лохматых годов, то там может быть всё гораздо круче, выпускалось под определённый тип датчика, указанный при заказе.
Попробуйте напрямую в техподдержку.


Ничего себе. В РЭ про такие особенности ничего и не сказано. Жаль, очень жаль...

alex55
26.11.2018, 17:21
Был такой случай с ТРМ1 очень старым, там в РЭ неправильно отображена схема программирования, в этот параметр как- то по другому входить надо, если найду отпишусь. Правильно вам посоветовали- в техподдержку обратиться.

Газпромчег
27.11.2018, 13:51
Вобщем так, методом тыка обнаружил, что характеристики меняются не параметром b1-0, а параметром b0-1, как у ТРМ1. Этот параметр меняется в диапазоне от 00 до 19, однако применить можно только параметры 00,01,02,03,07,08,09,14,15 - различные вариации ТСМ и ТСП. Но меня интересует параметр 05 (ТХА), его можно выбрать но его нельзя применить кнопкой Prog. Также в данной вариации 2ТРМ1 имеются следующие пункты меню, которых нет в РЭ:
b0-2: можно выбрать параметры от 0 до 30;
b0-3: можно выбрать параметры 01,02,04,08;
b0-4: можно выбрать параметры от 00 до 04;
b0-5: можно выбрать параметры 0,1.
С ними разобрался, эти параметры описаны в РЭ к ТРМ1

ezhik59
27.11.2018, 14:56
Ваш прибор, возможно настроен на один тип датчика.Если не изменяет память, то при включении прибора на табло слева выходит тип датчика.

alex55
27.11.2018, 16:51
Поставьте (не экономьте 700р) новый датчик ТСМ и да будет вам счастье!