Просмотр полной версии : Цикл Трм-138
lunyov_i
29.11.2018, 05:18
В руководстве на ТРМ-138 указано что опрос входа не более 1 с. Цикл опроса всех входов какой? 1 секунда или 8 секунд?
lunyov_i
30.11.2018, 06:26
8 секунд- логично..
Скорее непонятно. Если последовательно идёт опрос то 8 секунд, а если одновременно то 1 сек. Отсюда и задал вопрос, как там у них это на самом деле.
Скорее непонятно. Если последовательно идёт опрос то 8 секунд, а если одновременно то 1 сек. Отсюда и задал вопрос, как там у них это на самом деле.
1. Советую уяснить , что такое интерфейс RS-485?
2. Реально при хорошей сети время обмена существенно меньше заявленного. Например, для ТРМ138 оно составляло 0,35 с.
lunyov_i
30.11.2018, 16:25
1. Советую уяснить , что такое интерфейс RS-485?
2. Реально при хорошей сети время обмена существенно меньше заявленного. Например, для ТРМ138 оно составляло 0,35 с.
Причем тут RS-485, когда говорится относительно опроса по входов? Прибор ТРМ можно и через 100 мс опрашивать и он будет отвечать. Другой
вопрос, через какое время будут актуальны данные со входов.
В модулях мв1108а измерения по каналам идут по очереди, а не одновременно, поэтому можно предположить, что и здесь так же.
lunyov_i
01.12.2018, 04:50
В модулях мв1108а измерения по каналам идут по очереди, а не одновременно, поэтому можно предположить, что и здесь так же.
Я тоже к этому мнению пришел, поэтому видимо для быстрых измерений лучше брать модули с окончанием АС или вообще контрактов с креплением, там вроде как параллельные измерения. Жаль что от Овен никто не ответил.
Трофимов Артем
01.12.2018, 12:29
в основной массе наших измерителей используется 1 АЦП , который последовательно снимает показания с подключенных датчиков.
почему в РЭ указана информация по одному входу? - потому что всё зависит от числа настроенных датчиков и их типа.
отключая датчик вовсе - вы исключаете его из цикла опроса, соответсвенно минус 1 (примерно) секунда за каждый отключенный канал в цикле опроса всех входов.
также влияет тип датчика - самый долгоизмеряемый тип - сопротивление около 800 мс. датчики тока, напряжения и термопары - примерно 400 мс.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot