PDA

Просмотр полной версии : Проблема с ПЛК160



PYFrolov
07.12.2018, 10:58
Добрый день.

На объекте подрядная организация установила ПЛК160 + панель СП307
Система регулирует ГВС и отопление, с отоплением возникли проблемы.

При наружной температуре воздуха +0,5с выдает +114с прОТ и +96с обОТ
При настройках температурного графика с отключенными коррекциями графика:

прОТ
х1 -22 |y1 +95
х0 +3 |y0 +58
х2 +12 |y2 +45
Уставка получается +114,1

обОТ
х1 -22 |y1 +70
х0 +3 |y0 +51
х2 +12 |y2 +40
Уставка получается +96

В данный момент пользуемся неправильными настройками, однако это позволяет придерживаться температурного графика и получать примерно нужную уставку:

прОТ
х1 -30 |y1 +95
х0 0 |y0 +40
х2 +100 |y2 -280
Уставка получается +46.7

обОТ
х1 -30 |y1 +70
х0 0 |y0 +20
х2 +15 |y2 -18
Уставка получается +29,6

Прошу помочь с решением данной проблемы, заранее спасибо!

Alexey_Palich
07.12.2018, 13:23
А помочь то чем? программу переписать?