Просмотр полной версии : Глюки в работе МВ110-224.8А



shardim
14.12.2018, 16:14
Есть модуль ввода МВ110-224.8А прошивка 2.10, версия прошивки смущает т.к. на сайте выложена 2.09. К этому модулю подключено на первый и второй канал датчики 4-20 мА (датчик уровня и датчик давления), а на третий канал «сухой контакт». Подключено в соответствии с инструкцией.

Если на канале на котором висит датчик 4-20 мА происходит обрыв минуса (не плюса) остальные каналы начинают показывать полную ахинею. Это либо неправильные показания, либо обрыв датчика хотя не какого обрыва нет.
Проверял на таком же модуле ввода только с прошивкой 2.09, правда вместо датчиков 4-20 мА стоят эмуляторы сигнала. Все работает нормально.

По большому счету вопрос к разработчикам, что это было и как с этим бороться?

Павел Братковский
15.12.2018, 06:37
не качественная изоляция линий может давать такой эффект

shardim
15.12.2018, 09:12
Проверял, изоляция в порядке. Удаление датчиков от прибора примерно 10 метров. Думал, что наводки в "сухих контактах", сбросил провода с прибора, оставил только сопротивление.

Eugene.A
15.12.2018, 10:15
Без схемы, на которой вы покажете место обрыва вашего минуса, обсуждение затянется очень надолго, и букв потребуется напечатать много.

shardim
15.12.2018, 13:25
Таких два датчика на первом и втором канале

40391

ASo
15.12.2018, 14:05
Минус БП соединен с питанием модуля?

Eugene.A
15.12.2018, 14:24
По вашей схеме при обрыве датчика будет ошибка обрыва датчика. Если конфигурация 4-20 мА. А как подключены остальные датчики? Если обрыв влияет и на их показания, надо и их показать на схеме. Они питаются от этого же БП, или у каждого свой? Видно, и со схемой букв придётся печатать много, клещами вытягивать.

shardim
15.12.2018, 20:12
Питание прибора 220В
При обрыве провода на первом канале, третий канал "сухого хода" начинает вместо 1 выдавать 4. А на втором канале показания искажаются. А на первом при этом пишет либо обрыв либо неверное значение.
40392

Eugene.A
15.12.2018, 22:10
По вашему первому посту можно было понять, что обрывается минус датчика, а оказывается рвёте минус питания. Что это у вас за монтаж такой, что рвётся соединение минуса блока питания с модулем? А как вы хотели, чтобы прибор при этом продолжал адекватно работать? Естественно, при обрыве питания ток через шунт прекращается, а значение меньше 4 мА - это и есть обрыв датчика. А если оборвать питание модуля 220В?
Поставьте перемычки между AI1-1 и AI2-1непосредственно на клеммах модуля.

shardim
15.12.2018, 23:02
Читайте внимательно, когда рвется только один провод а не оба. Я в описании к схеме написал что происходит обрыв минуса на первом канале. Когда происходит обрыв обоих минусов прибор реагирует корректно. Это у Вас много букв и много опломба, а совет просто зашибись. Прибор должен корректно реагировать на обрыв, а он реагирует не корректно и черт с ним если только по одному каналу, а неверные показания идут по всем каналам.

Eugene.A
15.12.2018, 23:35
А где я сказал, что рвутся оба провода? Это вы на схеме нарисовали два обрыва. И где сказано, что прибор должен работать, если провода произвольно рвать где попало?
Ну как знаете, дальше сами.
Кстати, а что такое опломб?

shardim
15.12.2018, 23:46
Google в помощь

Eugene.A
15.12.2018, 23:48
Гугл не помог, не знает.

shardim
15.12.2018, 23:56
Только сейчас понял, что прибор меряет не ток, а падение напряжения на шунте. В документации написано, что AX-1 в приборе соединены между собой. Все зависит от того куда именно в цепи подключены вольтметры. Не понимаю одного, почему на стенде такой ситуации не возникает.

Eugene.A
16.12.2018, 00:17
Как бы наличие шунта само на это указывает.

shardim
16.12.2018, 19:48
Не знаю что и как там внутри прибора соединено но проблема оказалась в питании датчиков. Чтобы корректно работал прибор, надо соединить AIX-1 между собой на самом приборе, или каждый датчик запитать отдельным блоком питания, или, этот вариант мне нравиться больше, нужно использовать блок питания с несколькими независимыми каналами.

Eugene.A
16.12.2018, 20:40
Поставьте перемычки между AI1-1 и AI2-1непосредственно на клеммах модуля.
Для питания датчиков Овен позиционирует четырёхканальный БП14 или двухканальный БП07.