PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ103-3К0-В поднять частоту АД до 100гц



Сергей Аншуков
17.12.2018, 20:55
На ленточной отрезной машине периодически необходимо поднимать обороты двигателя с 1500 до 2500 об.мин.
Двигатель 1 кВт, 1500 об.мин, 3-фазы 50 Гц. Пробовал подключать ПЧ "Веспер" с настройками до 200 Гц, все получилось, двигатель на 100 герцах выдал 3000 оборотов, 30 минут без нагрева полет нормальный., но этот частотник от другой техники. Есть в наличии ПЧВ103-3К0-В, но с ним выдает 65гц максимум.
Если данная тема уже рассматривалась на форуме киньте, пожалуйста, ссылку, или помогите советом с настройками.
Заранее спасибо!

приборист
17.12.2018, 20:58
Параметр 3-03 (Максимальное задание)
Параметр 4-14 (Верхний предел выходной частоты)

Если по току превышения не будет - все получится.

Eugene.A
17.12.2018, 21:25
Току не с чего расти при повышении частоты, наоборот, будет падать мощность и момент. До тех пор, пока не произойдёт опрокидывание двигателя и он не остановится аварийно. С повышением частоты необходимо поднимать напряжение, но так как уже при 50 Гц оно достигает максимума, при повышении оборотов получим падение мощности. Чтобы не потерять мощность, переключают двигатель в треугольник, и настраивают характеристику U/f. Но делать это можно только полностью осознавая последствия.

Сергей Аншуков
17.12.2018, 21:34
Пробовал! Не получилось.

maximov2009
18.12.2018, 04:17
Добрый день. После изменения параметров ПЧ перезапускали?
Как задаётся частота?
С уважением.

SergeyTro
18.12.2018, 09:55
Добрый день

Частотники ОВЕН немного отличаются реализацией функций автоподхвата двигателей. Но никто не отменял ввод начальных параметров двигателя.
Частотники игл, вакон, еатон подхватывают двигатель на нужной частоте автоматом а в овен необходимо провести начальный ААД и потом пользоваться.

Вот может это поможет https://www.owen.ru/product/preobrazovatel_chastoti_oven_pchv1_i_pchv2/video

ASo
18.12.2018, 10:06
Увеличьте параметр 4-19

Сергей Аншуков
06.01.2019, 15:49
Параметр 3-03 (Максимальное задание)
Параметр 4-14 (Верхний предел выходной частоты)

Если по току превышения не будет - все получится.
__________________________________________________ ____

Спасибо огромное за помощь!

Получилось, но не совсем!
После многократных попыток (сброс до заводских настроек, масса-земля и др нюансы) все же получилось, по Вашему совету добиться 100гц-3000 оборотов,
однако только при ручном запуске с ЛПО - "ПУСК". при переходе на ДИСТ.ПУСК. замыканием кл12 и 18 и подключенным переменным резистором 1 кОм (кл 50,53,55.)
выдает опять не более 50 герц.

VaBo
06.01.2019, 16:13
А не думали поставить движок на 3000 об/мин и снижать обороты (когда надо). 1...1,5 КВт движки стОят раза в три-четыре дешевле ЧП.

Сергей0308
06.01.2019, 20:15
Насколько смог понять здесь достаточно 2-х скоростного двигателя 1500/3000 об/мин, всё!

приборист
06.01.2019, 22:27
Параметр 3-03 (Максимальное задание)
Параметр 4-14 (Верхний предел выходной частоты)

Если по току превышения не будет - все получится.
__________________________________________________ ____

Спасибо огромное за помощь!

Получилось, но не совсем!
После многократных попыток (сброс до заводских настроек, масса-земля и др нюансы) все же получилось, по Вашему совету добиться 100гц-3000 оборотов,
однако только при ручном запуске с ЛПО - "ПУСК". при переходе на ДИСТ.ПУСК. замыканием кл12 и 18 и подключенным переменным резистором 1 кОм (кл 50,53,55.)
выдает опять не более 50 герц.

Ну так при дистанционном режиме - нужно в параметре 6-15 - поставить 100.

Сергей Аншуков
21.01.2019, 22:55
Увеличьте параметр 4-19

А что этот параметр регулирует, в мануалах не нашел