PDA

Просмотр полной версии : Помогите настроить МВ110-8АС +СМИ2



Алмаз Нафиков
19.12.2018, 09:05
11 датчиков температуры, 6 датчиков давления, 17 панелей оператора СМИ2, 3 модуля аналогового ввода МВ110-8АС, 2 преобразователя интерфейсов АС4

Нужно вывести показания всех 17 датчиков (температура и давление) на панель СМИ2 и на графике в компьютере в программе masterscada 3.9
График я сделал, все 17 показаний показывают в графике в программе, а вот с панелью сми2 не могу разобраться. Надо чтоб показывал и на компе и в панеле все 17 датчиков

Новикова Маргарита
20.12.2018, 08:35
11 датчиков температуры, 6 датчиков давления, 17 панелей оператора СМИ2, 3 модуля аналогового ввода МВ110-8АС, 2 преобразователя интерфейсов АС4

Нужно вывести показания всех 17 датчиков (температура и давление) на панель СМИ2 и на графике в компьютере в программе masterscada 3.9
График я сделал, все 17 показаний показывают в графике в программе, а вот с панелью сми2 не могу разобраться. Надо чтоб показывал и на компе и в панеле все 17 датчиков

Добрый день!
Вы можете это сделать с помощью MasterSCADA. Для этого панели СМИ2 нужно настроить на режим Slave с помощью конфигуратора, задать уникальные адреса, а также указать тип переменной. Все панели оператора нужно объединить по RS485 (можно подключить к сети модулей, а можно отдельно) и подключить к ПК с помощью АС4. В ОРС-сервере добавить регистры панели для опроса, затем в MasterSCADA нужно присвоить значения опрашиваемых переменных с модулей переменным панелей.

Алмаз Нафиков
22.12.2018, 08:39
Все настроил, во всем разобрался, проблема возникла следующая.
Сми2 не успевает считывать, идет долгий опрос , например на графике показание поднимается постепенно 1,34 1, 40. 1,56 , а на сми2 она с опозданием считывает 1,15 1,23. 1,29. В плоть до того доходит что целые числа отстают на графике 3,00 например а на сми2 до сих пор идет подъем 2,47

Сергей0308
07.01.2019, 02:25
11 датчиков температуры, 6 датчиков давления, 17 панелей оператора СМИ2, 3 модуля аналогового ввода МВ110-8АС, 2 преобразователя интерфейсов АС4

Нужно вывести показания всех 17 датчиков (температура и давление) на панель СМИ2 и на графике в компьютере в программе masterscada 3.9
График я сделал, все 17 показаний показывают в графике в программе, а вот с панелью сми2 не могу разобраться. Надо чтоб показывал и на компе и в панеле все 17 датчиков


Все настроил, во всем разобрался, проблема возникла следующая.
Сми2 не успевает считывать, идет долгий опрос , например на графике показание поднимается постепенно 1,34 1, 40. 1,56 , а на сми2 она с опозданием считывает 1,15 1,23. 1,29. В плоть до того доходит что целые числа отстают на графике 3,00 например а на сми2 до сих пор идет подъем 2,47

Наверно у Вас датчики температуры с нормирующим преобразователем, мне кажется правильней 1 модуль МВ110-8АС для 6 датчиков давления и на месте для отображения последовательно 6 ИТП-11 и 2 модуля МВ110-8А для 11 датчиков температуры(необходимость в нормирующих преобразователях отпадает) и на месте для отображения 11 СМИ2. Я ранее делал так: на местах для отображения и передачи в скаду - ТРМ200(имеет 2 независимых канала отображения и передачи), общее необходимое количество по количеству каналов/2.

И пока не забыл ещё хотел дополнить: если правда что Вы пишите про МВ110-8АС(в чём я очень сомневаюсь) и соответственно у вас датчики температуры с нормирующими преобразователями, то можно на месте последовательно с датчиками поставить заместо всех(17) СМИ2 - ИТП-11, что немного удешевит конструкцию и существенно упростит, ну и отображение будет "мгновенным", даже немного сгладить придётся(замедлить изменение)! Если это всё заменить на энное количество ТРМ200 - всё ещё удешевится! Мне кажется, что цель вашей конструкции - сделать наиболее дорого и бестолково, это лично моё мнение! Вот недавно в какой то теме предлагали представители овен сделать работу установки через овенское облако, на что собеседник им разумно объяснил, что не намерен ставить возможность управления установкой, что находится рядом в зависимость от наличия интернета! У вас нечто подобное по собственной воле(зависимость от работы ПК), пока мне видится это принципиально неверным, может конечно я не всё знаю!