PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ 103-4К0-В Изменение задания по rs-485



Lorane
21.12.2018, 11:59
Здравствуйте.
Стоит задача изменения задания с АРМа через 485 интерфейс. Все записывается/считывается без проблем, но после выключения питания ПЧВ происходит сброс задания на то значение, которое было изначально записано в конфигурации.
Каким образом избежать этого момента? Как параметры, измененные по 485, записывать в пзу?
PS: дозвониться до техподдержки так и не смог...

ASo
21.12.2018, 15:05
Скажем так, если это оперативное регулирование - то никак. Если конфигурирование, то через необходимый регистр.

Lorane
25.12.2018, 16:59
Скажем так, если это оперативное регулирование - то никак. Если конфигурирование, то через необходимый регистр.
Нет, управление не оперативное.
По 485 меняется лишь предустановленное задание для встроенного в ПЧ пи-регулятора и нижняя частота вращения ЭД (C1B, 1017- регистры).
Но после перезапуска питания ПЧ эти значения сбрасываются на те, что были изначально залиты с конфигуратора.

ASo
25.12.2018, 18:11
Тогда проверьте, пишите ли Вы 1 в катушку 65.

Lorane
25.12.2018, 22:05
Тогда проверьте, пишите ли Вы 1 в катушку 65.
Прошу расшифровать...

ASo
26.12.2018, 07:14
По инструкции, если в 65 катушке 1 - запись происходит в ОЗУ и FLASH. Если 0 - только в ОЗУ.
Внимание! Если постоянно в цикле писать во FLASH - он перетрется.

traver
26.12.2018, 08:46
По инструкции, если в 65 катушке 1 - запись происходит в ОЗУ и FLASH. Если 0 - только в ОЗУ.
Внимание! Если постоянно в цикле писать во FLASH - он перетрется.
Ага, а зануляется он по таймауту?

ASo
26.12.2018, 09:02
Вроде как по отключению питания.

Lorane
26.12.2018, 10:39
Понял, спасибо за подсказку!

Andrunchic
14.02.2019, 17:31
Проблема тажа что такое 65 катушка ? подскажите новичку