Добрый день!
Есть ли пример проекта в котором ПР200 с двумя портами 485 используется как шлюз
Поясню.
Есть несколько приборов которые надо опросить мастером по модбасу.
и есть сторонний мастер, которому надо по запросу мастера отдать/получить собранную информацию упаковав все собранные ПР200 переменные в один-два запроса.

rovki
23.01.2019, 09:08
Тогда нужно в ПР один мастер и один слейв - без проблем .Только ПР200 может при групповой функции работать с количеством регистров не более 12 ...

Ревака Юрий
23.01.2019, 10:15
Добрый день!
Есть ли пример проекта в котором ПР200 с двумя портами 485 используется как шлюз
Поясню.
Есть несколько приборов которые надо опросить мастером по модбасу.
и есть сторонний мастер, которому надо по запросу мастера отдать/получить собранную информацию упаковав все собранные ПР200 переменные в один-два запроса.

Добрый день, смотрите примеры тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 для случая когда ПР мастер, и там же пример для панели СП3ХХ, панель может быть как мастером так и слейвом, соединив 2 варианта опроса получите то что необходимо, только настроить сетевые платы, на месте мастера может быть облако, скада и т.д.

LordN
23.01.2019, 10:19
12 регистров в одном запросе? или байт?
хоть мастером, хоть слейвом, хоть принять, хоть отдать?
и подскажите, плз, где об этом написано? в инструкциях по ключевому "запрос" ничего такого не увидел..
еще раз спасибо!

rovki
23.01.2019, 12:27
12 регистров (16 бит) . Имперически :rolleyes:

LordN
30.01.2019, 18:29
внезапно обнаружил, что слейв может содержать всего 63 регистра. это на самом деле так?

Серёга Букашкин
30.01.2019, 19:08
внезапно обнаружил, что слейв может содержать всего 63 регистра. это на самом деле так?
64 регистра у слейва верно, а про отклик до 12 регистров не верьте, сейчас нет ограничения. У меня со слейва ПР200 панель читает пакетом 60 регистров, без проблем. Если мало 64 регистра- хитрите, мультиплексируйте информацию, при пакетном считывании это реально.

LordN
31.01.2019, 05:05
64 регистра у слейва верно, а про отклик до 12 регистров не верьте, сейчас нет ограничения. У меня со слейва ПР200 панель читает пакетом 60 регистров, без проблем. Если мало 64 регистра- хитрите, мультиплексируйте информацию, при пакетном считывании это реально.

понял, спасибо!