DmitriyElets
29.01.2019, 00:19
Добрый день.

Есть необходимость размножить сигнал термопар, приходящий на ТРМ-151-10, так чтобы один сигнал шел на управление нагревом через ТРМ, а второй на АЦП и дальше куда мне надо.

Интересует вопрос, могу ли я с термопары раздать её термоЭДС на два повторителя напряжения, с одного из которых подать сигнал на вход ТРМ, или нет?
Судя по тому, что в мануале написано, что нельзя использовать термопары с неизолированными или заземленными рабочими спаями, то коррекция температуры холодного спая происходит не программно, а аппаратно. Поэтому есть опасения, что поставить буфер не удастся. Я прав?

Есть ли какие-нибудь еще простые способы?

Или единственное решение - заводить термопары в ТРМ, а оттуда брать вычисленное значение Т через RS485 на комп, и там уже либо через SCADовские системы, либо самописным ПО решать, как обрабатывать сигнал с каждого температурного канала и какие выдавать команды своим исполнительным устройствам?

maximov2009
29.01.2019, 05:25
Добрый день. Либо использовать датчик с выходом 4-20мА, тогда сигнал можно использовать на 2 прибора. Но далеко не лучший вариант.
Либо как Вы писали через интерфейс. Насколько помню протокол RS485 "ОВЕН".

С уважением.

DmitriyElets
29.01.2019, 12:58
Спасибо. Придется идти за 485 адаптером в магазин.

iron1man
29.01.2019, 14:23
Здравствуйте. Лучший вариант - это не вариант с опросом прибора по интерфейсу, а НПТ - нормирующий преобразователь. Хоть дин-рейка, хоть "таблетка". Правда им =24В нужно для питания. Но это самый простой и работающий вариант.

Про использование повторителей напряжения не скажу, не пользовался такими штуковинами; Если подключите термопару к двум входам одного ТРМ - то с большой вероятностью все будет нормально, погрешность практически не увеличится. Я говорю про термопару с изолированным спаем.
Я сам так делал, но это запасной вариант, "колхозный", можно сказать.