31.01.2019, 11:32
Добрый день, форумчане и тех. поддержка.

Частотный преобразователь ПЧВ203-5К5-В периодически устанавливает 10-й статусный бит в 0 (т.е. сообщение "Вне частотного диапазона") и не включается.
Подчеркну, что это происходит редко, но регулярно.

Что означает данное сообщение?

Спорягин Кирилл
31.01.2019, 17:38
Дополню информацию.

Когда ПЧВ включается штатно, то слово состояния имеет следующий вид (слева 15 бит) - 0000_1111_0000_0111.
Когда происходит указанная "неисправность", то слово состояния имеет тот же вид, но 10-бит в нуле - 0000_1011_0000_0111.

К сожалению, мне не удается найти описание данного бита слова состояния в документации, кроме поименованных значений 0 - "вне частотно диапазона", 1 - "в частотном диапазоне".

Заец Максим
07.02.2019, 09:02
Дополню информацию.

Когда ПЧВ включается штатно, то слово состояния имеет следующий вид (слева 15 бит) - 0000_1111_0000_0111.
Когда происходит указанная "неисправность", то слово состояния имеет тот же вид, но 10-бит в нуле - 0000_1011_0000_0111.

К сожалению, мне не удается найти описание данного бита слова состояния в документации, кроме поименованных значений 0 - "вне частотно диапазона", 1 - "в частотном диапазоне".

10-й бит слова состояния связан с параметром 4-12(нижний предел скорости вращения двигателя). Если ,к примеру, в параметре 4-12 указан нижний предел скорости 20 Гц, и при работе двигатель достигает этого порога частоты, то в 10-й бит слово состояния будет записан 0. При превышении частоты 20 Гц в 10й бит снова будет записана 1. Если двигатель остановлен и задание на скорость вращения меньше 20 Гц, то двигатель не запуститься.

Спорягин Кирилл
08.02.2019, 16:26
10-й бит слова состояния связан с параметром 4-12(нижний предел скорости вращения двигателя). Если ,к примеру, в параметре 4-12 указан нижний предел скорости 20 Гц, и при работе двигатель достигает этого порога частоты, то в 10-й бит слово состояния будет записан 0. При превышении частоты 20 Гц в 10й бит снова будет записана 1. Если двигатель остановлен и задание на скорость вращения меньше 20 Гц, то двигатель не запуститься.

Спасибо. Указанное помогло.

Ошибка оказалась в том, что иногда я записывал сначала командное слово, а только затем частоту. Вот с нулевой частотой он и не включался.

Mstislaw
19.10.2020, 23:40
Бит "Вне частотного диапазона" так же выставляется если подана команда (с ПЛК например) на реверс но при этом параметр 4-10 выставлен в 0 (в прямом направлении)