Добрый день! Имеется проект и по проекту собран теплопункт. Контроллер ТРМ132М-01 и КЗР danfos AME23 не хотят работать в паре. Пhочитав литературу я обнаружил что управление КЗР осуществляется (0–10 или 2–10 В, 0–20 или 4–20 мА). А выходной сигнал (0–10 или 2–10 В) который по схеме подключается к контроллеру к клемме Дпол2 отоп. Но в настройках этого аналогового входа нету режима 0-10В. Как быть с входным сигналом положения КЗР?

Добавлю: прибор ОВЕН ТРМ132М-РУОУОР.01. А по проекту должна быть ТРМ132М-РИОРРР.01. Т.е. управление КЗР от 4-20. Но в АМЕ23 вроде как можно выставить управление 0-10В?! И как это все собрать что-бы показывало положение задвижки и управляло от 0-10В?

maximov2009
07.02.2019, 04:36
Добрый день. А в чём собственно проблема то? Вы документацию на то и другое читали?
Что касается управления: http://www.tptd.ru/danfoss/pdf/danfoss_ame10.pdf стр.114. Выставляете джампера в нужное положение. Вам достаточно включить 5 джампер. С выхода ТРМ сигнал подаёте на клемму Y и SN в соответствии с полярностью. стр.115

Что касается выхода с задвижки, то он не нужен. Согласно РЭ на ТРМ

Датчик положения КЗР
ГВС
При установке типа этого датчика «НЕТ ДАТЧИКА»
контроллер использует математическую модель задвижки,
иначе контроллер использует вход для синхронизации
математической модели по показаниям входа датчика
положения задвижки ГВС. Если тип выхода 2 контроллера –
аналоговый, то значение параметра не учитывается.

стр 18 РЭ к ТРМ132.

У Вас выход как раз аналоговый, поэтому ТРМ о положении задвижки судит по тому сигналу, которое выдаётся на выход. Это при дискретном управлении может сбиться, тут нет.
Если хотите всё таки приспособить выход клапана, выведите его на отдельный индикатор, воспринимающий сигнал 0-10В.
С уважением.

ingzor
07.02.2019, 11:36
maximov2009, спасибо! Заработало впринципе. Но только в ручном через 5 экран. А так КЗР постоянно открыт. Может поможете в настройке? Заказчику нужно что-бы отопитель работал по Тобратной воды. Ставил перемычку на 3 вход(Тобр) и датчик Тобр подключал на 5 вход(Тотоп). Выставил ГрафикТотоп по двум точкам. Например на обьекте Тпрям в районе 100-110С. На обратке 55-60С должно быть. В Тотоп какие параметры выставить?

maximov2009
07.02.2019, 11:54
Добрый день. Сильно сомневаюсь что дистанционно что то доброе получится. Такие вещи надо по месту смотреть.
Единственно скажу, что никаких перемычек ни в коем случае ставить нельзя.
Если у Вас предусмотрен в качестве датчика температуры термометр сопротивления. То если Вы поставили перемычку, то контроллер это воспринимает как максимально низкую температуру, может поэтому КЗР и идёт постоянно на открытие.
Так что ставьте нормальные датчики и по инструкции настраивайте.
С уважением.

ingzor
07.02.2019, 12:36
maximov2009, Просто объясните пожалуйста про Х и Y в графиках. Вот например у меня: Тип Графика стоит 2, График Тобр: 1 точка-Х=+105 Y=+60 точка 2 аналогична. В меню График Тобр. выставил гист+ +1.0. Превышение обратки было +5-10 градусов. Но КЗР так и не реагировал. Вот это из инструкции.

12.4 Управление контуром отопления только по Тобр.воды (а) защита от
превышения Тобр.воды; б) поддержание графика Тобр.воды).
А) Защита от превышения Т обр.воды без регулирования Т отопл.:
- на вход 5 установите перемычку (клеммы 28, 29);
- в Меню/Конфигурация/Аналоговые входы/Тип датчика 5 установите
значение «ТХК»;
- Меню/Отопление/Граф.Тобр – задайте график, соответствующий
Вашему объекту (от ТЭЦ);
- Меню/Отопление/Граф.Тобр параметр «Гист+» = +1.0 (в таком случае
при отклонении Тобр. от графика на 1 °С прибор начинает прикрывать
КЗР для снижения температуры Тобр.воды).
Б) Поддержание Тобр.воды по графику без регулирования Тотопл. –
чтобы прибор точно поддерживал график Тобр.воды необходимо:
- на вход 3 установить перемычку (клеммы 19, 20);
- в Меню/Конфигурация/Аналоговые входы/Тип датчика 3 установите
значение «ТХК»;
- в параметре Отопление / Конт.обр. установите «выключено;
- датчик Т обр.воды подключить на вход 5 (вместо Тотопл.);
- Меню/Отопление/Граф Тотопл. задайте график Тобр.воды.

maximov2009
07.02.2019, 12:50
Наверное Вам будет проще связаться с техподдержкой поданной теме https://www.owen.ru/konsul_tatcii_on_line_po_skype
Батракова Анна Юрьевна
Приборы для систем отопления и вентиляции: ТРМ133, ТРМ132, ТРМ232М, ТРМ1033
Мильчакова Мария Александровна
Если нет скайпа под рукой, позвоните по телефону техподдержки и попросите кого нибудь из них. В Москве сейчас как раз рабочее время.
думаю получится быстрее, я уже подзабыл, надо вспоминать-разбираться.
С уважением.
Чем мог-помог.

ingzor
07.02.2019, 12:52
Хорошо я Вас понял. Благодарю Вас за помощь!