Просмотр полной версии : Некорректное значение температуры с барьером ИСКРА ТС.02



АнтоN
11.02.2019, 21:05
Здравствуйте, господа!
Имеется оборудование: датчик ТСМ100М, барьер ИСКРА ТС.02, модуль МВ110-8А, контроллер СПК-110.
Цель: получить корректное значение температуры на СПК с использованием барьера.
Проблема: при использовании в схеме барьера значение температуры становится некорректным, на входе модуля появляется код статуса "Измеренное значение слишком мало" при подключениях барьер-модуль 7-2, 8-1, 9-3 и "... слишком велико" - при подключениях 7-1, 8-2, 9-3.
Выводы 6 и 12 на барьере заземлялись на контур заземления силового эл.оборудования. Поиском в разделе пользовался, беседы в аналогичных темах изучил, но ни один совет/рекомендация не помогли решить проблему, поэтому создал новую тему. Прошу помощи!

SA104
12.02.2019, 06:46
А БЕЗ барьера - корректное значение модуль отображает?
Если да, то либо подключили неправильно, либо в барьере что то не так..

АнтоN
12.02.2019, 21:35
Без барьера значение нормальное. Руководствовался схемами подключения из Каталога ОВЕН 2018 года (стр.357). Сегодня подключил барьер к модулю по другой схеме - 7-АI-R, 8-AIХ-2, 9-AIХ-1 и всё заработало и без заземления выводов 6, 12!