PDA

Просмотр полной версии : Таймер задержки с принудительным сбросом.



FDU1970
20.02.2019, 04:13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать ( может есть у кого готовое решение): нужен таймер с задержкой на отключение с принудительным сбросом. Пытаюсь решить следующую задачу: Есть 9 аварийных сигналов, по поступлению любого или нескольких звучит сирена.(это сделал). Есть кнопка сброса звука сирены (при нажатии звук сбрасывается на определенное время), если за это время аварии не устранены звук возобновляется.(это сделал). Теперь что не получается: получили аварию, звук сбросили, устранили аварию, а отсчет времени сброса звука продолжается. и если в момент продолжения отсчета времени сброса звука получаем новую аварию, сирена не звучит, а должна!

maximov2009
20.02.2019, 07:52
Добрый день. Посмотрите такой вариант. Сделал на 2 аварии с фиксацией на выход, чтобы можно было смотреть какая авария была, даже если она уже исчезла. Если этого не надо, можно упростить без триггеров.
Сброс аварий и ручной с кнопки и по истечении таймера. Поставил для пробы 10сек, чтобы отмакетить.
Остальные входа цепляются по аналогии.
Платформу Вы не указали, поэтому сделал на ПР200.
Я делал сигнализацию на 3 корпусах ПР110 и панели СП270. Там я делал отключение по каждому каналу. И временных задержек не делал. Просто на время ремонта отключался соответствующий к***** потом включался по устранению аварии. Но там нет ограничений по входам, на панели я имею ввиду.
С уважением.

FDU1970
20.02.2019, 09:02
Огромное спасибо, реально помогли. Убрал фиксацию аварий, добавил автосброс аварий. Все работает.