PDA

Просмотр полной версии : Преобразователь НПТ-1.00.1.1



WFBC
20.02.2019, 10:23
Здравствуйте. Наш завод приобрел 10 штук преобразователей НПТ-1.00.1.1. Планировалось их использовать с термопреобразователями ТСМ градуировки 50М. С помощью программы "Конфигуратор НПТ" эти преобразователи были настроены на входной сигнал ТС 50М, диапазон выходного тока 0-20 мА, сигнал аварии 22 мА, шкала -50 - 100 градусов. Преобразователи были подключены согласно рисунка 6.2 руководства по эксплуатации, напряжение питания 24 В пост. тока. При включении питания начинает мигать светодиод, якобы об обрыве датчика. подключение другого исправного ТСМ градуировки 50М ничего не дало, светодиод моргает. подключение магазина сопротивления с подачей на вход различного сопротивления (20, 30, 40, 50, 60 и т. д. Ом) ничего не дало, светодиод моргает. На выходе преобразователя во всех случаях подключения 22 мА. При перепрограммировании преобразователя на градуировку Cu 50, светодиод постоянно светится, на выходе постоянное значение тока 4,6 мА, на изменение входного сигнала по сопротивлению (подключали магазин сопротивлений) выходной ток не меняется. При размыкании входной цепи( якобы обрыв датчика), преобразователь отрабатывает корректно, начинает моргать светодиод, на выходе 22 мА. Были опробованы другие входные сигналы (Pt 50, 100, 1000, сигналы с термопар ТХК) с соответствующим программированием преобразователей, ситуация точно такая же - выходной сигнал или в аварии или имеет постоянное значение. Необходима Ваша консультация по возможной причине неработоспособности этих преобразователей.

maximov2009
20.02.2019, 10:39
Добрый день. Ответил в соседней ветке. Не надо лишние создавать.
С уважением.

Александр Ч.
21.02.2019, 11:55
Попробуйте конфигуратор более старой версии. Была такая же проблема

WFBC
22.02.2019, 14:11
Попробуйте конфигуратор более старой версии. Была такая же проблема

Спасибо. Программой из вложения удалось запрограммировать прибор на тсм гр. 50М, 0-20 мА. При подаче на вход сигнала сопротивления с помощью образцового калибратора НПТ отрабатывает весь диапазон, но с погрешностью. при диапазоне -50 - 100 гр. О мА показывает при -45 гр., а 20 мА при 96 гр.(пробовали также и магазином сопротивлений). пытались зайти в калибровку. там вообще непонятно что. просит подать на вход 39,23 Ом и записать показания прибора, и 71,4 Ом и также записать. Вводим эти числа в окошки, выскакивает сообщение, что диапазон вводимых значений должен быть от 2 до 6 мА. КАК ТАК???? 39,23 Ом и 71,4 ом соответствуют 0 и 20 мА. при чем тут диапазон от 2 до 6 мА????????

rish
22.02.2019, 15:13
пытались зайти в калибровку. там вообще непонятно что. просит подать на вход 39,23 Ом и записать показания прибора, и 71,4 Ом и также записать. Вводим эти числа в окошки, выскакивает сообщение, что диапазон вводимых значений должен быть от 2 до 6 мА. КАК ТАК???? 39,23 Ом и 71,4 ом соответствуют 0 и 20 мА. при чем тут диапазон от 2 до 6 мА????????
Необходимо задавать на входе указанное сопротивление , а в окошко вводить ток, который у Вас при этом сопротивлении.

WFBC
25.02.2019, 08:25
Мы подаем на вход НПТ указанное сопротивление. При настройке НПТ на шкалу -50-100 гр. , подаем на вход 39,23 и 71,4 Ом. выходной ток соответственно при этимх значениях 0,9 мА и 20 мА. При вводе этих значений в окошко появляется надпись "диапазон вводимых значений должен быть от 2 до 6 мА". ПОЧЕМУ?????