PDA

Просмотр полной версии : Таймаут при работе МСД-200 с ТРМ202.



AlexeyShangin
26.02.2019, 12:27
Здравствуйте, в общем проблема в том, что подключил МСД 200 к прибору ТРМ 202, настройки все делал по инструкциям с вашего сайта, связь между приборами есть, включено ЗУ и АРХ, использовал всего один канал. Но данные не записывает на карту, пишет Таймаут. Уже все возможные варианты перепробовал, ничего не помогает. Вход использовал второй RS2 (dev), первый вход не задействован но индикация на МСД моргает зелёным, на втором входе индикация моргает зелено-красным, поочерёдно и быстро. Прикрепляю скриншоты настроек и файл с настройками.

Пантелеев Дмитрий
26.02.2019, 12:31
Добрый день. Вложений нет.
Для прибора ТРМ202 есть особенность. При изменении сетевых настроек они вступают в силу только при перебросе питания прибора. Возможно Вы меняли настройки и проверяли сразу.

AlexeyShangin
26.02.2019, 12:47
Прикрепил видео и настройки

AlexeyShangin
26.02.2019, 12:48
Нет, я постоянно перезагружал трм 202 и мсд-200, после каждого изменения настроек

AlexeyShangin
26.02.2019, 12:51
так же фотографии всех настроек

maximov2009
26.02.2019, 13:28
Добрый день. Почему Вы решили что связь есть? Судя по фото RS2 не светится вообще. А это и есть связь с ТРМ.
Почему у Вас не указан регистр (последняя колонка). Для данных с датчика должен стоять PV* (оперативный) B8DF
На сайте были примеры, в том числе и для ТРМ202.
И Вы почему то пытаетесь и для МСД и для ТРМ установить один адрес 15. Хотя включив тумблер на мсд, в установили адрес 16.
Остальное пока не могу посмотреть. Программы установлены на работе. Если никто не откликнется, посмотрю завтра.
с уважением.

AlexeyShangin
26.02.2019, 13:58
На Видео видно что RS2 моргает красно зелёным цветом. Так же на ТРМ202 моргает индикация RS. Как указать регистр "оперативный", там колонка не редактируется. Один адрес установил чтобы между ними была связь.

Пантелеев Дмитрий
26.02.2019, 15:20
Посмотрите готовую конфигурацию под ТРМ202.