PDA

Просмотр полной версии : Настройка ПМ210



Linker1989
26.02.2019, 21:41
Здравствуйте, нужна помощь в настройке ПМ210 в облаке.
Постоянно выскакивает ошибка 255.
41450
41451
41452

A.Simonov
27.02.2019, 13:34
Здравствуйте, нужна помощь в настройке ПМ210 в облаке.
Постоянно выскакивает ошибка 255.
41450
41451
41452

Как добавляли параметры?
Через экспорт из ПЛК или вручную?

Попробуйте сократить framing time.

ПЛК к ПМ210 подключен через витую пару?
По концам линии установлены резисторы номиналом 120 Ом?
Кроме ПЛК к ПМ210 еще что-то подключено?
Линия RS485 проходит вдали от силовых цепей и источников помех?

Аделина
08.05.2019, 12:08
Здравствуйте. ПМ210 подключен к OwenCloud. Связь через RS-485 есть. SIM-карта вставлена и работает. Однако передача значений параметров с модуля измерения параметров МЭ110-220.3М не идет. Выводит ошибку 255. В чем может быть проблема?

Здравствуйте. у меня возникла похожая проблема. при выводе значений параметров с МЭ110-220.3М выдает ошибку 255. 42610

A.Simonov
13.05.2019, 01:07
Добрый день.

Ошибка 255 означает, что шлюз ПМ210 вышел на связь с облаком, однако прочитать параметры он не может.

Это возможно из-за неверных сетевых настроек или проблем с физическим подключением шлюза в модулю 3М.

Проверьте сетевые настройки на модуле 3М, убедитесь что правильно выбрали протокол, не забудьте после смены протокола перезагрузить прибор.
При смене сетевых параметров через конфигуратор, команду APLY посылать НЕ нужно, это важно.
Проверьте не перепутаны ли A и B, нет ли обрыва?
Убедитесь, что нет помех возле канала связи.
Убедитесь, что провода короткие и являются витой парой.

Для надежности, попробуйте опросить модуль с помощью OPC сервера, будет ли он опрашиваться?

Сергей Лысов
13.05.2019, 12:00
Вот видео, как подключать модули серии Мх110 к OwenCloud:
https://yadi.sk/i/2FN6hwTapMuISA

Скорее всего у вас различаются сетевые настройки на модуле и в OwenCloud.

Аделина
13.05.2019, 12:47
Добрый день.

Ошибка 255 означает, что шлюз ПМ210 вышел на связь с облаком, однако прочитать параметры он не может.

Это возможно из-за неверных сетевых настроек или проблем с физическим подключением шлюза в модулю 3М.

Проверьте сетевые настройки на модуле 3М, убедитесь что правильно выбрали протокол, не забудьте после смены протокола перезагрузить прибор.
При смене сетевых параметров через конфигуратор, команду APLY посылать НЕ нужно, это важно.
Проверьте не перепутаны ли A и B, нет ли обрыва?
Убедитесь, что нет помех возле канала связи.
Убедитесь, что провода короткие и являются витой парой.

Для надежности, попробуйте опросить модуль с помощью OPC сервера, будет ли он опрашиваться?

Все проверила, сетевые настройки соответствуют настройкам конфигуратора, все нормально, никаких обрывов нет. Опрос модуля с помощью ОРС-сервера также выдал ошибку. Попыталась по видео вновь добавить устройство. ошибка повторилась.42670

A.Simonov
14.05.2019, 14:55
Все проверила, сетевые настройки соответствуют настройкам конфигуратора, все нормально, никаких обрывов нет. Опрос модуля с помощью ОРС-сервера также выдал ошибку. Попыталась по видео вновь добавить устройство. ошибка повторилась.42670

Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, если к нему Вы можете подключиться, а к OPC нет, то скорее всего у Вас в параметре протокол (T.pro) стоит ОВЕН, а не Modbus RTU.

42702

Напоминаю, при смене сетевых параметров через конфигуратор, команду APLY посылать НЕ нужно, это важно.

D.Garmash
15.12.2020, 16:21
Здравствуйте . Возможен ли импорт событий из JSON ?

e.filatov
15.12.2020, 19:01
Добрый день.
Не совсем понятен вопрос.
Если вы хотите импортировать события из облака - то желательно было этот вопрос задать в другой ветке
Но как я помню - нет, пока импортировать события нельзя