PDA

Просмотр полной версии : Поиск датчика уровня



Чили-Рома
04.03.2019, 16:45
Всем доброго времени суток. Не встречался ли вам, коллеги, 2х-уровневый кондуктометрический датчик исполненный в едином корпусе? Так, чтобы один щуп был внутри другого через слой изолятора, например, фторопласта.

Гарчев Евгений
04.03.2019, 17:22
Здравствуйте!
https://www.owen.ru/news/obnovlenie_trehelektrodnogo_konduktometricheskogo_ datchika_urovnya_oven_dsp3
- такой не подойдет?

Чили-Рома
05.03.2019, 08:08
Конечно, нет. Не соответствует ТЗ. И в ассортименте ОВЕН я хорошо ориентируюсь.

maximov2009
05.03.2019, 08:50
Добрый день. А Вам обязательно кондуктометрический?
Может подойдёт емкостной с аналоговым выходом 4-20мА. http://beskonta.ru/d/1575824/d/pasport_sea01-i-250-ft-rc-p12-pa.pdf
Длина заказная. А из аналогового сигнала возьмёте уже нужный Вам уровень.
И стоит в принципе недорого. http://beskonta.ru/shop/product/datchik-emkostnoy-nepreryvnogo-izmereniya-urovnya-zidkosty-eduma01-i-pnp-500.12f.g3/4-p-pa
Мы такой взяли на пробу, в принципе на макете работает нормально. По месту пока не поставили. Куда планировали, там по месту установки маленько не подошло. Поставили другой датчик.
Так что ждёт своего часа.
Есть в принципе и импортные аналогичные, но у них цена кусается.
Так что подумайте. А таких как Вы спрашиваете - не встречал.
С уважением.

Чили-Рома
05.03.2019, 09:31
Добрый день. А Вам обязательно кондуктометрический?
Может подойдёт емкостной с аналоговым выходом 4-20мА.

Хорошая вещь. Но туда, куда я искал, не подойдет - датчик должен будет стоять в кипящей воде. Но спасибо большое за наводку! В поиске мне такие не попадались почему-то. Может подойти в другие емкости.
Надеюсь датчик выдерживает воздействие химических моющих средств (да и не знаю - Дюраль Д16Т подходит для пищепрома?). Если да, то буду продвигать их. А то у щупов есть проблема, что на их основание налипает соус и они перестают видеть уровень.

maximov2009
05.03.2019, 10:42
Мы брали для молока в тефлоновом исполнении. Дюраль окисляется при СИП. Чтобы мойку выдерживал. У нас тоже СИП мойка. Созвонитесь с производителем. Они подскажут.
Там правда была заковыка, они сначала сделали, что измерение идёт с нуля мА. А на ТРМ обычно при сигнале меньше 4мА показывает обрыв. Они сказали что учтут при производстве других. А так пришлось ставить 0-20мА. Хотя в начале шкала и нелинейна и её не учитывали.

KОNT
07.03.2019, 14:08
Здравствуйте. Если Вам не подходи ОВЕН ДС.П.3, то может подойдет СЖУ-1-2 http://www.ais-nn.ru/dvuchtoh.shtml . Ставил такой в бачок гидрозатворной жидкости насосов на сигнализацию нижнего и верхнего уровня.

Чили-Рома
11.03.2019, 08:27
Интересный прибор! Спасибо за ссылку. Дороговат только по сравнению с щупами.

krollcbas
11.03.2019, 08:38
https://okbvektor.ru/