Добрый день. Подскажите есть необходимость подключить ИТП-14 (необходимо дополнительное управление внешней сигнализацией по достижению уровня) к контроллеру с активным токовым выходом 4...20мА. В даташите на контроллер сказано именно про пассивный токовый вход на принимающей стороне. ИТП-14 сможет работать в такой связке??? Или какие еще могут быть варианты? Заранее огромное спасибо.

maximov2009
12.03.2019, 04:47
Добрый день. У ИТП-14 пассивный вход. Поэтому проблем быть не должно. Просто Вам не нужно будет использовать дополнительное питание для петли. Оно пойдёт с контроллера. Ну и сам ИТП не забудьте запитать.

Кстати, если будут просматривать модераторы.
Обратите внимание на разночтения в подключении ИТП-14 на сайте https://www.owen.ru/thumbs/83/chemy_podklyucheniya_itp14-03___24861a2e-200x100-d.png и в РЭ на ИТП-14.
Там (в РЭ) подключение входа по напряжению идёт на U+, а на сайте нарисовано на I+.

С уважением.

Vitoldos
13.03.2019, 22:38
Премного благодарен за ответ! )) Действительно Баха слушать не пришлось! Все зафунциклировало как швейцарские часики:

https://a.radikal.ru/a30/1903/60/e2a479deb887t.jpg (https://a.radikal.ru/a30/1903/60/e2a479deb887.jpg)

Eugene.A
13.03.2019, 23:07
Интересно, что означают эти числа?

Сергей0308
13.03.2019, 23:19
Интересно, что означают эти числа?

Там же нарисовано "%"! Я сейчас так же вывожу в процентах не только уровень, но и например положение исполнительного механизма регулирующего клапана, 0 - 100 %, сразу всё понятно, без дополнительной информации!

Maximus
15.03.2019, 12:18
У ИТП-14 самый обычный измерительный вход, работать с Вашим контроллером будет!!!
Если говорить о ИТП-11, то нужно учитывать каким напряжением запитан выход у данного контроллера, т.к. на входе ИТП-11 упадет около 5В.
Но в ИТП-14 схема совсем другая, ИТП-14 питается от "отдельно", а ИТП-11 непосредственно от токовой петли.

Eugene.A
15.03.2019, 17:26
Там же нарисовано "%"!
Где нарисовано? Или я ослеп?

Сергей0308
15.03.2019, 21:12
Где нарисовано? Или я ослеп?

На картинке по ссылке: https://yadi.sk/i/TQWCCt7Y0zG4KA
Специально для Вас отметил красным карандашом, не знаю, почему Вам не видно?

Eugene.A
15.03.2019, 21:21
Ну прикол! Нельзя было символ % напечатать на табличках, через запятую? А то гадай, что к чему.
А контроллер реально через круглую дырку в двери шкафа выглядывает, или мне мерещится?

Gerros
11.02.2020, 18:23
Добрый день. У ИТП-14 пассивный вход. Поэтому проблем быть не должно. Просто Вам не нужно будет использовать дополнительное питание для петли. Оно пойдёт с контроллера. Ну и сам ИТП не забудьте запитать.

Кстати, если будут просматривать модераторы.
Обратите внимание на разночтения в подключении ИТП-14 на сайте https://www.owen.ru/thumbs/83/chemy_podklyucheniya_itp14-03___24861a2e-200x100-d.png и в РЭ на ИТП-14.
Блочно модульные итп линк (http://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/bl_bitp/) на сайт производителя.
http://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/bl_bitp/

Там (в РЭ) подключение входа по напряжению идёт на U+, а на сайте нарисовано на I+.

С уважением.



интересная тема)