Добрый день, я в электрике полный чайник. так что сильно не пинайте.
Ситуация следующая. имеем нагревательный шкаф на тенах (220в, 8кВт) с конвеером. выставляем температуру на температурном контроллере tc4s-14r 152градуса по С, в контроллере всё стоит по умолчанию, кроме параметра на ТТР. имеем ТТР на 80А, посажен на термопасту , к радиатору и 2 вентилятора, вход и выход. Всё работало прекрасно, но в итоге стала скакать температура +/- 4гр, поменяли всё что можно было поставили новое: ТТР, термопару, термоконтроллер. Но в итоге стала очень сильно скакать температура +/- 8 градусов, что является критичным. грешим на бракованный ТТР, поставили обратно старый, температура скачет но поменьше,
вопрос, как проверить ТТР ? обращался к продавцу, они заявляют, что мы настройки контроллера не правильно делаем, а ТТР не может быть бракованным.

zendo057
18.03.2019, 23:01
Вам правильно ответили,ТТР ни причем.

maximov2009
19.03.2019, 04:39
Добрый день. ТТР действительно не причём. Скорее всего у Вас сбились настройки ПИД регулятора.
Проверьте, установлен ли у Вас режим ПИД. Установите уставку примерно 70-80% от той температуры, что Вы обычно устанавливаете и запустите автонастройку.
Если автонастройка пройдёт нормально, то установятся нужные коэффициенты ПИД. Потом можно вручную чуть подправить их.
Насколько понял у Вас вот такое https://www.prst.ru/docs/autonics/instruc/instr-ru-TC4.pdf тут всё расписано.

А коэффициенты по умолчанию обычно и дают такой вот разбег как у Вас.
С уважением.

Otmorozok
19.03.2019, 17:13
Дело в том, что если ставлю новое ТТР, то разбег температуры становится больше на +/- 8 градусов от заданной, а старое ТТР если ставим то +/- 4гр.



Добрый день. ТТР действительно не причём. Скорее всего у Вас сбились настройки ПИД регулятора.
Проверьте, установлен ли у Вас режим ПИД. Установите уставку примерно 70-80% от той температуры, что Вы обычно устанавливаете и запустите автонастройку.
Если автонастройка пройдёт нормально, то установятся нужные коэффициенты ПИД. Потом можно вручную чуть подправить их.
Насколько понял у Вас вот такое https://www.prst.ru/docs/autonics/instruc/instr-ru-TC4.pdf тут всё расписано.

А коэффициенты по умолчанию обычно и дают такой вот разбег как у Вас.
С уважением.

да этот самый термоконтроллер
режим ПИД стоит по умолчанию в термоконтроллере, по поводу автонастройки попробуем спасибо.

Алексей Геннадьевич
26.03.2019, 08:05
Дело в том, что если ставлю новое ТТР, то разбег температуры становится больше на +/- 8 градусов от заданной, а старое ТТР если ставим то +/- 4гр.
Марки обоих ТТР.
И желательно силовой участок схемы - который реально имеется на машине, а не в паспорте нарисован.

Otmorozok
06.04.2019, 14:49
Марки обоих ТТР.
И желательно силовой участок схемы - который реально имеется на машине, а не в паспорте нарисован.


марка KIPPRIBOR HDH-8044.ZD3 80А

а вот со схемой проблемма, запрошу у производителя, сам не смогу нарисовать не хатает мозгов...

Otmorozok
07.05.2019, 18:56
Добрый день. ТТР действительно не причём. Скорее всего у Вас сбились настройки ПИД регулятора.
Проверьте, установлен ли у Вас режим ПИД. Установите уставку примерно 70-80% от той температуры, что Вы обычно устанавливаете и запустите автонастройку.
Если автонастройка пройдёт нормально, то установятся нужные коэффициенты ПИД. Потом можно вручную чуть подправить их.
Насколько понял у Вас вот такое https://www.prst.ru/docs/autonics/instruc/instr-ru-TC4.pdf тут всё расписано.

А коэффициенты по умолчанию обычно и дают такой вот разбег как у Вас.
С уважением.

Спасибо большое, автонастройка помогла :)