PDA

Просмотр полной версии : Точка учёта Меркурий 206



Alex495549
20.03.2019, 08:04
Добрый день
В модуле Справочнике сейчас организую объект учёта
41805
При Автодобавлении ТУ электросчётчик Меркурий 206 не находится
41806
Это какая то моя ошибка, или я его могу как то добавить? Если могу, то как, с указанием какого адреса, типа?

В модуле Контролеры настройки протокола, электросчётчика и опрос выглядят таким образом
41807
41808
41809

melky
20.03.2019, 09:25
Вы кстати пробовали подключиться к любому из счетчиков при помощи штатной программы Конфигуратор от Инкотекс ?
Она умеет работать поверх TCP, так что для проверки могли бы подключиться.

Еще один момент, не знаю, учли вы его или нет ? у 206-го счетчика нет встроенного питания интерфейса, он требует внешнего питания 5-9В.

Alex495549
20.03.2019, 09:54
Конечно пробовал. И 1-а, и 2-ух, и 3-х , и 6-ти, и 8-мизначные нумерации. По всем и через Конфигуратор от Инкотекс и через модуль Контролеры соединяюсь.

melky
20.03.2019, 10:06
При соединении Конфигуратором хотя бы к одному счетчику Меркурий 206 лог в HEX формате можете выложить ? любой программой снифера порта.

СИСТЕМА КОМАНД СЧЕТЧИКОВ М206
Название поля // Условное обозначение // Длина поля (байт) // Примечания
Поле сетевого адреса // ADDR //4 // После регулировки счетчика значение этого поля устанавливается равным его серийному номеру

Откуда вы взяли адрес меньше 8-ми знаков ????

Alex495549
20.03.2019, 10:49
По умолчанию - 8-мь знаков. Конфигуратор от Инкотекс делает возможным любое количество знаков от 1 до 8. Я стал загоняться, так как не могу найти счётчик в Модуле Справочники и при настройке счётчика 203/206 в Модуле Контролеры программа подсказывает, что надо указать 6-тизначный адрес.

Alex495549
20.03.2019, 10:58
[QUOTE=melky;301493]При соединении Конфигуратором хотя бы к одному счетчику Меркурий 206 лог в HEX формате можете выложить ? любой программой снифера порта.

Не получается на форуме вложить файл программы снифера порта (пишет некорректный файлы).
Может быть сообщите email для связи?

melky
20.03.2019, 10:59
А zip с текстовым файлом лога ?
Конфигуратор такая скотина, что будет читать счетчик, но не даст ничего поменять при использовании другого адреса. А другими средствами уже не прочтешь. Особо не разбирался как он это делает...

Alex495549
20.03.2019, 11:51
файл 1122 1122 1122

melky
20.03.2019, 11:54
Это ни о чем, чтением счетчика тут и не пахнет в файле 1122

Alex495549
20.03.2019, 12:22
А вот этот файл

melky
20.03.2019, 12:39
Это уже похоже на правду, адрес счетчика 899409 - в hex адрес занимает 4 байта в бинарном виде 00 0d b9 51
Серийный номер 02 23 c8 11 = 35899409

Не удобный снифер конечно

Странно, в документации на протокол нет команды 87h, а по логам видно что есть запрос и ответ на данную команду ???? чудеса...

Это вы Конфигуратором читали ? если 8 знаков для адреса задать = серийному номеру и логи тоже приложить ?

Alex495549
20.03.2019, 13:26
Типа так вот

melky
20.03.2019, 13:42
Счетчик одинаково реагирует что на 6 что на 8 знаков адреса, единственное возможно на 6 знаков не будет записывать значения настроек, надо будет проверить как-нибудь.

02 23 c8 11 2f 02 23 c8 11 a9 68 ответ на запрос серийного номера при 8-ми значном адресе.

Интересно что за команда 87h и почему ее запрос выполняется дважды перед ответом ???? Этой команды нет в документации.

Я так понимаю это Конфигуратором читали через существующую линию связи ? А из Телемеханики ни в зуб ногой ?

203 и 206 счетчики по протоколу одинаковы, кроме 203.2TD (у этого протокол как у 230-х) Так что какая-то проблема на стороне Телемеханики. Единственное, поиском вы эти счетчики не найдете, скорее всего этот режим для 230-ого протокола, где адрес 1 байт.

Alex495549
20.03.2019, 14:18
Возвращаемся к началу, проблема в том, как я настроил Телемеханику или в возможностях Телемеханики?

melky
20.03.2019, 14:21
Вероятно в настройках, драйвер 203-го же они заявили, значит должны были тестировать ? Тестировали ли драйвер в режиме поверх TCP ???

Сергей Сисейкин
25.03.2019, 14:16
в работе, диагностируем