Оборудование: СПК107 (или СПК107М01), МВ110-16ДН, МУ110-16РК
есть восемь одинковых шкафов, работают в одинаковых условиях.

Проблема на одном: ошибка связи с модулем по Modbus RTU.
Сделал (в других фкафах такой защиты нет и рабоают отлично!):
1. экранированный провод Modbus, длина около метра
2. терминальные резиторы с обоих концов (СПК и конечный модуль)
3. в конфигураторе параметр t.out установил в 5 сек. (на модулях)

Заземления нет ни в одном шкафу, из силы: в шкафу два контактора на 380В, все остальное - слаботочка, два блока питания на 12В и 24В.

Проблема именно в одном шкафу, замена СПК и модулей ввода и вывода не помогла!

Посоветуйте, как решить проблему....

Andrew_Stranger
11.04.2019, 12:04
Оборудование: СПК107 (или СПК107М01), МВ110-16ДН, МУ110-16РК
есть восемь одинковых шкафов, работают в одинаковых условиях.

Проблема на одном: ошибка связи с модулем по Modbus RTU.
Сделал (в других фкафах такой защиты нет и рабоают отлично!):
1. экранированный провод Modbus, длина около метра
2. терминальные резиторы с обоих концов (СПК и конечный модуль)
3. в конфигураторе параметр t.out установил в 5 сек. (на модулях)

Заземления нет ни в одном шкафу, из силы: в шкафу два контактора на 380В, все остальное - слаботочка, два блока питания на 12В и 24В.

Проблема именно в одном шкафу, замена СПК и модулей ввода и вывода не помогла!

Посоветуйте, как решить проблему.... Может проблема в пускателе. Была подобная беда с реле, при срабатывании возникали ошибки.

Serg_Lexus
11.04.2019, 12:50
Может быть... У меня вызывает подозрения вводной автомат - они какой-то хитрый...
Из оборудования менялось: СПК, МВ, МУ, блок питания на 12В
Не менялось: вводной автомат, два пускателя, БП на 24В

Newcomer
11.04.2019, 13:24
Может быть... У меня вызывает подозрения вводной автомат - они какой-то хитрый...
Из оборудования менялось: СПК, МВ, МУ, блок питания на 12В
Не менялось: вводной автомат, два пускателя, БП на 24В

Катушки контакторов питаются переменным напряжением ? Катушки контакторов RC-цепочками зашунтированы ?

Serg_Lexus
11.04.2019, 13:38
Катушки контакторов питаются переменным напряжением ?
AC 220V

Катушки контакторов RC-цепочками зашунтированы ?
нет

Newcomer
11.04.2019, 13:59
AC 220V

нет

Зашунтируй катушки контакторов RC-цепочками - 0,1 мкФ - 600 В, 100 Ом - 2 Вт. Конденсатор и резистор должны быть соединены последовательно.

Павел Братковский
12.04.2019, 07:26
у меня на нескольких блоках питания на 24 в висят около 50-ти емкостных датчиков, а так же 7шт. пр110 все это работало около 6-7 лет, в один прекрасный момент емкостные датчики начали с ума сходить, после того как посмотрел питание осциллографом, выяснилось что прет высокочастотная помеха, поборол присоединением -24в на заземление, это я к чему, блок питание по пристальней рассмотрите, или попробуй поменять.....