PDA

Просмотр полной версии : Сброс с переходом.



Jakan
21.04.2019, 17:22
Добрый всем. Как сделать сброс на пр200 чтобы при нажатии "Отмена" выходил на главный экран и сбрасывалась авария?

игорь68
21.04.2019, 18:39
Через переменную. Как я понял. Из главного экрана при аварии переход на экран авариии. Нажимаем отмена сбрасывает аварию и делаем переход.

Jakan
21.04.2019, 18:44
А автоматический не получиться сделать? чтобы при нажатии отмена сбрасывалась авария и переходила автоматом на главный экран?

Jakan
21.04.2019, 18:45
А как привязать отмену к переменной? где эта функция находится? именно при нажатии кнопки "Отмена" чтобы сбрасывалась авария.

Ревака Юрий
21.04.2019, 19:14
А как привязать отмену к переменной? где эта функция находится? именно при нажатии кнопки "Отмена" чтобы сбрасывалась авария.

Так не получится, нужно вручную выводить переменную на экран, и с ее помощью делать сброс.

Jakan
21.04.2019, 20:31
Это получается всегда булевую переменную переводить в состояние 1 потом возвращать в 0 чтобы отключить?

Сергей0308
21.04.2019, 20:46
Это получается всегда булевую переменную переводить в состояние 1 потом возвращать в 0 чтобы отключить?

Возврат в ноль сделайте автоматическим через цикл или иной промежуток времени!
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=51
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30866&page=2

42387

https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=456

Jakan
21.04.2019, 21:39
Вот спасибо большое. то что искал...)) :cool: