Просмотр полной версии : заменил термопару- некорректные показания.
евген 12
23.04.2019, 13:41
Добрый день!
на приборе ТРМ251-Щ1.ТРР термопара ДТПN275-0918 отработала своё и благополучно перегорела.
купил новую такую же ТП, подключил но показания температуры некорректны-
в комнате 15 градусов- показания примерно 3, в горячей воде 90 градусов - показывает ок. 70...
настройки не менял, проверял- они остались старые, настройки выхода под термопару N.
какие могут быть причины некорректных показаний? какие решения есть?
спасайте :confused:
maximov2009
23.04.2019, 15:21
Добрый день. При всём уважении, как термопара, рассчитанная на 1200 градусов может ПЕРЕГОРЕТЬ при комнатной температуре?
Скорее всего у Вас что то не то, либо с подсоединением, либо с ТРМ. Саму ТРМ просто проверить, подсоединив резистор в 100 Ом и установив в настройках например Pt100, должно показывать 0 градусов.
Саму термопару проверяли? Хотя би чисто сопротивлёметром на разрыв?
С уважением.
какие решения есть?
наклон и сдивг (https://www.owen.ru/uploads/21/re_trm251_2025.pdf) стр.78 раздел E2
евген 12
23.04.2019, 15:41
Уважаемый, capzap, т.е. Вы намекаете, что новая ТП просто показывает температуру со сдвигом , скажем, в 20 градусов? такое бывает? вроде все ТП тарированы должны быть?
а как можно выяснить это "сдвиг" или "наклон" характеристики без 2-ой, контрольной термопары? такое возможно?
просто удивительно это: 2 тарированные термопары, могут показывать разные значения????
евген 12
23.04.2019, 15:51
maximov2009, день добрый!
ситуация такая- НОВАЯ ТП показывает неверные показания "в комнате 15 градусов- а показания примерно 3 град., в горячей воде 90 градусов - показывает ок. 70...", старая сгорела, настройки прибора не менял, новая ТП вроде должна быть тарирована...
думал- меняешь старую ТП на новую такую же и спокойно дальше работаешь...
"подсоединив резистор в 100 Ом и установив в настройках например Pt100"
я с эл-вом враг скорее, чем друг, думал простое решение проблемы есть(настройки там подкорректировать или еще что...) ?
Уважаемый, capzap, т.е. Вы намекаете, что новая ТП просто показывает температуру со сдвигом , скажем, в 20 градусов? такое бывает? вроде все ТП тарированы должны быть?
а как можно выяснить это "сдвиг" или "наклон" характеристики без 2-ой, контрольной термопары? такое возможно?
просто удивительно это: 2 тарированные термопары, могут показывать разные значения????
я в екселе построил диаграмму из Ваших данных, можно добавить еще колонку с формулами, где умножая на коэффициенты можно подогнать под эталон текущий датчик, а полученные результаты занести в прибор
И да, не сдвиг а наклон дает расхождение в 20 градусов в большей степени
евген 12
23.04.2019, 15:59
а точно проблема в этом? ? ?
там в разделе Е2 надпись такая угрожающая-
ВНИМАНИЕ! Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок (in.SH = 000.0 и in.SL = 1.000), изменяет стандартные метрологические характеристики прибора ТРМ251 и должно производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными специалистами!
евген 12
23.04.2019, 16:02
просто с первой ТП таких проблем не было, я в настройках выставил тип ТП и сразу корректные темпр. данные отразились...
ну тогда остается проверять, как выше писалось
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot