незарегистрированный
06.04.2007, 10:54
Получили новые приборы, решил проверить один из них. Результат получился точно такой же как и в теме http://owen.ru/forum/showthread.php?t=168
Окружающая температура 25 градусов, при закороченом входе, прибор показывает 25 градусов. На вход прибора подаю 14,560мВ т.е 200 градусов (термопара ХК). По идее ТРМ10 должен показать 200+25 = 225 градусов, а на самом деле показания равны 222 градуса.. на три меньше!!!!!, при 400градусах уже на 5 меньше. При отключеной термокомпенсации показания соответствуют истинным значениям. Не могла бы служба тех поддержки провести подобный эксперимент..а то ерунда получается..Ведь даже при неправильной калибровке температура холодного спая должна просто математически прибавляться к температуре на входе прибора.. а на самом деле она прибавляется с каким то коэффициентом.. Проясните ситуацию пожалуйста.. это ведь чистая ошибка в программе...

Maximus
10.04.2007, 14:10
Так и должно быть. Дело в том, что термопара не имеет линейной зависимости формируемой ей термо- ЭДС от температуры. Соответственно величина напряжения соответствующая разнице температур горячего и холодного спаев термопары в 25 градусах Цельсия в нижней части измерительной характеристики, не равна величине напряжения такой же разнице, но в верхней части измерительной характеристики. Т.е., например, если температура внутри корпуса равна N градусов Цельсия (этой температуре соответствует n вольт), температура горячего спая М градусов Цельсия (этой температуре соответствует m вольт, если n=0). То при температуре горячего спая большей величины M (например 10М), к измеренному термо- ЭДС прибавлять нужно не n милливольт, а больше т.к. зависимость U(T) нелинейная.

Главная мысль: прибор суммирует не ((Тг.с.-Тх.с)+Тх.с.)градусы, а милливольты, т.е. (ЭДС термопары + Uх.с.)мВ, а потом преобразует эту величину в температуру.