Просмотр полной версии : Citect6.10+OwenOPC1.2+МДВВ есть проблемма



Evseev D.B.
26.01.2009, 13:56
Добрый день!
В описанной выше конфигурации есть проблема. Citect видит OPC, импортирует переменные, при этом параметр rCou - счетчик читается правильно отражает количество импульсов, а параметр rCn - всегда читается как 0,00, независимо от того высокий уровень на входе или низкий :confused:.
Подскажите пожалуйста, что делать?
Может использовать не протокол Owen, а ModBus?

Ельцов Андрей
26.01.2009, 15:56
У нас действительно есть ошибочка в ОРС-сервере. Постараемся исправить как можно быстрее. Если получится на след. неделе выложим исправленную версию.
Если для Вас не проблема пользуйтесь протоколом modbus, если же modbus проблемотично я могу Вам выслать старую версию ОРС-сервера, у которого нет этой ошибки.
ссылка на старый конфигуратор: http://kipshop.ru/Soft/Commu/owenopc10036.zip

Evseev D.B.
26.01.2009, 16:33
Большое спасибо за оперативный ответ!
С modbus-ом я попробовал, но что-то не получается...
Созданная переменная импортируется в Citect, но при запуске проекта Citect не может загрузить OPC сервер. В настройках: адрес сервера OWEN.MODBUS, External tag database тоже OWEN.MODBUS.
При аналогичных настройках с OWEN.RS485, соответствующий сервер грузиться нормально.