PDA

Просмотр полной версии : Работа бортжурнала с ПЛК150



Алексей11
20.04.2007, 11:17
Добрый день.
У меня к вам следующий вопрос.
Загрузил в ПЛК150 тестовую программу, командой Run перевел ее в режим исполнения. Просматриваю log-файл. Снимаю питание с ПЛК150 и журнал начинает забиваться сообщениями:
"#3000: 2007 4.20 12:35:22 # 11 Power down Switch to backup||"
с интервалом примерно 200 мсек.
Через 10 сек включаю питание ПЛК - журнал начинает забиваться сдедующим типом сообщения:
"#3001: 2007 4.20 12:35:33 # 12 Power up||" с такой же частотой. Забивка журнала прекращается после команды Reset.
- версия прошивки 2.00.4
- в настройках бортжурнала (Options) в разделе Filter отмечены все категории.
Вопросы:
1. Почему происходит подобная забивка журнала?
2. Где можно найти описание сообщений регистрируемых в log-файле, что означают коды : типа #3000, #3001, # 12 Power up?
3. Чем можно просмотреть log-файл кроме CodeSys?

Филоненко Владислав
20.04.2007, 11:27
Это нормальное явление для лог-файла GetWay.
ПЛК передает последний код ошибки.
Коды ошибок дублируются текстовыми сообщениями.