Просмотр полной версии : ПКП1 и MasterSCADA



Дмитрий
12.02.2009, 05:50
При подключении ПКП1-ISPCON-OPC (OVEN)-MasterSCADA, всё считалось ОК но возникли вопросы по управлению из СКАДЫ теги COPN,CSET,CSTP,CCLS, управляются только при значениях параметра ConS 0 и 1 (группа OpeR) при значениях 2 и 3 упавления нет и какой бы потенциал на вх Стоп не висел, а тег CSTP считывается как вкл всегда при всех четырех значениях Cons:confused:

Максим Александрович
12.02.2009, 10:24
я понимаю что у вас ПКП И! При значения параметра cons 2 3 в качестве ДУ используется вариант управления Б: Б – для управления используются две команды – «ОТКР.» и «ЗАКР.». Управление
происходит во время действия команды. Команда «СТОП» при этом не используется. Значение её тега может быть любым.

Максим Александрович
12.02.2009, 10:29
Управление ПКП внешними сигналами (Master Scada) возможно только при значении параметра CONS=0;

Дмитрий
16.02.2009, 04:08
у меня ПКП1-т, управляеются входа при значении ConS 0 и 1, но действие команды происходит пока не дойдет до концевого или пока не поменяешь CSTP.