PDA

Просмотр полной версии : вопрос



незарегистрированный
01.05.2007, 20:32
вопрос:
сколько включений выдержит встроеное реле в трм 138-р

необходим прибор для регулирования температуры, частота включения выключения 20-30 раз в минуту, круглосуточно, и постоянно, непрерывное производство.
что посоветуете?

Gans
02.05.2007, 09:29
ну для начала укажи ток и тип нагрузки: трансформатор, светодиодная лампа и тд. а вообще если сомневаешься поставь промежуточное реле (ну это когда с временами не критично).
P. S. если внутри релюхи «шрэк», то это на мой взгляд круче некуда.

Ельцов Андрей
03.05.2007, 09:21
ресурс срабатывания реле 10^7, при подключении номинальной нагрузки (8а) 10^5. я бы вам рекомендовал взять трм138 с транзисторными ключами, а в качестве силовых элементов использовать твердотельные реле. либо на выходе трм138 - симисторы, а в качестве силовых элементов симисторы или тиристоры.