Просмотр полной версии : скорость считывания аналаговых входов плк150



Павел ГОН
24.04.2009, 16:39
из-за того, что скорость считывания аналаговых входов плк150 не более 0,5 раз в секунду не можем использовать его для управления гидравлическим прессом. приходится оставлять обычный электро-контактный монометр. хотелось бы получать значение 0.1 раз в секунду. иначе можно управлять только вяло-текщими процессами. что в этом направлении думают разработчики овен? может отказаться от нескольких аналоговых входов, оставить один, но быстрый или чего - небудь другого отказаться. что мешает сделать более быстрое считывание аналогового сигнала?

Филоненко Владислав
24.04.2009, 17:03
с 1 входом - можно повысить скорость. о только с 1. если интересно, обращайтесь в гтп.

Andu
24.05.2010, 14:43
как получить хотя бы заявленую скорость опроса входа 0.5 сек? На деле получаеться 5-6 секунд :eek: задержки. Проект наипростейший. если ток больше 2 мА - включить реле (выход плк), иначе отключить. крутим имитатор тока, реакция через 5-6 секунд. Никуда не годится! Как достичь скорость 0,5 сек???

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.10.8
Need Target version 2.10
Compiled: 14:11:48 Sep 21 2009
MAC 6A:77:00:00:86:DB
IP 172.17.1.11
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 0d

Филоненко Владислав
24.05.2010, 15:52
если вы гоняете ток от 0 до максимума - то может сработать защита от выбросов.

Николаев Андрей
24.05.2010, 15:52
ерунда полная. скорость однозначно 0,5. проверялось не раз.
пришлите лог гипертерминала.
для скоростных измерений мы сделали мв110-8ас и плк160.

Andu
25.05.2010, 07:34
проект посмотрели?
у нас 4 150-х плк, сейчас всем составом (3 инженера) засекали работу - скорость срабатывания от 2,5 с. (при изменениях тока на 1 ма) до 8 с.! при изменениях тока на 15 ма
прокоментируйте - может у нас настройки какие то не правильно сделаны и можно как то ускорить опрос, как то остальные входы отключить или еще что??!
как снять лог гипертерминала?

Филоненко Владислав
25.05.2010, 09:56
помимо измеренного значения есть еще и циклическое время измерения. оно тоже меняется так медленно?

Pointer
25.05.2010, 10:11
интересно, значит быстрой реакции на аналоговый сигнал добиться невозможно?


для скоростных измерений мы сделали мв110-8ас и плк160.
а какое гарантированное время преобразования для них?

Andu
25.05.2010, 10:37
Circular time изменяеться примерно на 250-300 единиц не чаще чем раз в две-три секунды.

Николаев Андрей
25.05.2010, 12:39
Странно мне это странно. Circular time - такт работы аналоговых входов в 10мс... Соответственно тактируется правильно...
Лог гипертерминала - подключить ПЛК к COM порту ПК. Запустить Гипертерминал (Пуск\программы\связь\Hyperterm).
В нем указываете номер порта, скорость 115200, управление - нет.
Нажимаете Reset на ПЛК.
Полученные данные сохраняете в txt и выкладываете.
Для 8АС и ПЛК160 время опроса входа в зависимости от фильтров от 20мс на канал.

Andu
25.05.2010, 14:20
лог гипертерминала во вложенном файле.
P.s.порадовало то, что хоть аналоговый выход моментально работает.

Николаев Андрей
25.05.2010, 16:03
Мдя.
Сделайте Creat Boot project Вашег проекта
На всех 3-х ПЛК такие особенности?

Andu
26.05.2010, 07:02
загрузочный проект сделал. ничего не изменилось. попозже на остальных плк сделаю, протестирую - напишу.

Andu
26.05.2010, 11:38
на всех трех плк абсолютно одинаково. задержка около 2-3 секунд. видимо все таки это не особенность, а реальная возможность контроллера.

Andu
28.05.2010, 07:49
так что нам делать то? нам скорость важна для регулятора и аварийной сигнализации! за три секунды, которые он дает, стотонная мельница может и весь цех разворотить. плк160 и мв110-8ас еще нет в продаже.

Кирилл Валюнин
28.05.2010, 10:08
мв110-8ас еще нет в продаже.
Модуль в продаже

Ollegator
11.08.2010, 16:52
на счет аналоговых входов на плк 150.
загружал одну и ту же программу на контроллер меняя прошивку, получал разное время реакции на подаваемый сигнал. пробовал прошивки 2.10.2(?), 2.10.5, 2.10.7, 2.10.9 (дело было более полугода назад). самой быстрой оказалась 2.10.7, время отработки релюшек была в пределах секунды (при 300 мс программной задержке). на других прошивках, реакция иногда 2 секунды превышала. эту прошивку, собственно, сейчас и используем.
ну и при необходимости увеличить скорость аналоговых входов, подаем один сигнал сразу на 2 или 3 входа параллельно, суммируя результат в программе. небольшой выигрыш по времени это дает.
как то так.

Евгений Пашигоров
12.08.2010, 09:48
ну и что, так и бросили этот вопрос?
у меня такая же проблема.
в проекте используется только один аналоговый вход. в конфигурации задана скорость опроса 0.5 с. на входе сигнал постоянно изменяется. изменения считанного сигнала происходят в среднем 1 раз в 4 с, иногда за 2 с, но никогда - за 1 и тем более за 0.5 с.
скорость опроса в данном случае важнее точности.
что делать?

Николаев Андрей
12.08.2010, 11:12
Правильно ли я понимаю, что Вы подключаете к плк один датчик, и время реакции на изменение значения датчика - 2-4 сек?
Выложите пожалуйста лог терминала (данные о контроллере) .
Вы проверяете это на пустой программ, добавив в конфигурации ПЛК только один вход?
Ну и если можно лог терминала, программу и описание проблемы на plc@owen.ru