PDA

Просмотр полной версии : подбор оборудования



Радик
12.06.2007, 12:13
Нужен аппарат, который считает импульсы на входе и по заданному кол-ву импульсов (от 1 до 100) , через промежуток времени устанавливаемый пользователем в диапазоне 0,1 – 2 сек. включает выход на время, также задаваемое пользователем (0,1- 5 сек.).
Есть ли у фирмы что-нибудь похожее?

Николаев Андрей
18.06.2007, 10:56
еще раз - нужно чтобы выход включался по достижению количества импульсов, или по времени?

Ельцов Андрей
18.06.2007, 11:01
здравствуйте, радик.

у нас есть прибор - счетчик импульсов си8. он, практически, полностью решит вашу задачу. единственное что у него нет задержки на срабатывание.
если же для вас кретичны все моменты которые вы оговорили, можно использовать плк и панель, но не уверен что это удобно, т.к. получится переизбыточность.

Радик
19.06.2007, 14:32
еще раз - нужно чтобы выход включался по достижению количества импульсов, или по времени?

с регулируемой пользователем задержкой после достижения заданного кол-ва импульсов.

Радик
19.06.2007, 14:41
здравствуйте, радик.

у нас есть прибор - счетчик импульсов си8. он, практически, полностью решит вашу задачу. единственное что у него нет задержки на срабатывание.
если же для вас кретичны все моменты которые вы оговорили, можно использовать плк и панель, но не уверен что это удобно, т.к. получится переизбыточность.

а нельзя немного изменить прошивку у си8.

Ельцов Андрей
19.06.2007, 15:46
а нельзя немного изменить прошивку у си8.

к сожалению нет.

Радик
20.06.2007, 10:40
к сожалению нет.

в смысле – вы не станете этим заниматься?. тогда смогу ли я самостоятельно перешить контроллер на котором собран си8. или он однократно записываемый.

Филоненко Владислав
20.06.2007, 10:49
контроллер конечно можно перезаписать. но где вы возьмёте схему и исходники?

Во Вик
20.06.2007, 16:19
в смысле – вы не станете этим заниматься?. тогда смогу ли я самостоятельно перешить контроллер на котором собран си8. или он однократно записываемый.

А зачем так мучиться? Можно просто использовать СИ-8 совместно с реле времени УТ-24. Пример подобной системы описан в журнале АИП (http://www.owen.ru/documents/aip/files/aip0104-v27_part_2.pdf). Страница 33.

Радик
21.06.2007, 08:16
контроллер конечно можно перезаписать. но где вы возьмёте схему и исходники?

схему можно срисовать с прибора, а программу написать самому.
но это длинный путь. не могли бы вы сами изменить программу в нескольких приборах. и если да то что для этого надо.

Ельцов Андрей
21.06.2007, 14:55
уважаемый, радик.
к сожалению, программу в нескольких приборах мы менять не будем. и соответственно, для этого ничего не надо.

Радик
22.06.2007, 07:25
всем спасибо.

Andrei Z
27.07.2013, 20:16
Здравствуйте. Необходимо подобрать модуль ввода вывода под СПК 107 Сигнал на входе будет до 200 Гц соответственно на выходе нужно сделать сигнал на 10% меньше (задеться пользователем в СПК) 180 Гц.
Думаю выход с реле не подойдет поэтому подобрал только МДВВ с входом и выходом на оптотранзисторах n-p-n переходом.
Или нужно отдельные брать модули ввода вывода более современные? Всевото надо один вход и один выход

ASo
28.07.2013, 09:46
Чем хотите управлять?

Andrei Z
30.07.2013, 20:25
само управление не будет как токавого, просто как посредник с изменением счета