Просмотр полной версии : каскад-сау и Opc овен



Googlegum
03.06.2009, 12:39
Есть приборы УКТ38 и ТРМ202, объединенные в сеть RS-485 и OPC сервер ОВЕН, необходимо данные с этих приборов передать SCADA (Каскад САУ),которая находится на значительном удалении (около 2.5 км) в служебном корпусе. От цеха к служебному корпусу проложено кольцо ВОЛС с коммутаторами CISCO. Возможно ли установить преобразователи RS-485\Ethernet (и обратно),затем соответственно адаптер RS-485\RS-232. И будет ли работать OPC сервер через данные преобразователи?
Если есть другие варианты решения данной задачи с использованием существующей нашей локальной сети, огромная просьба посоветовать.

Kirill
03.06.2009, 13:57
Если есть другие варианты решения данной задачи с использованием существующей нашей локальной сети, огромная просьба посоветовать.

А почем преобразователи RS-485-Ethernet?
Если дороже 7000 р за штуку, то дешевле в качестве преобразователей использовать ПЛК100-PL (или PM). Их же довольно просто опрашивать с помощью ОРС.

magirus
03.06.2009, 14:18
moxa ~ 135$

Googlegum
04.06.2009, 10:31
А почем преобразователи RS-485-Ethernet?
Если дороже 7000 р за штуку, то дешевле в качестве преобразователей использовать ПЛК100-PL (или PM). Их же довольно просто опрашивать с помощью ОРС.

И все-таки с преобразователями RS-485\Lan будет работать OPC Овен???

Kirill
04.06.2009, 10:39
И все-таки с преобразователями RS-485\Lan будет работать OPC Овен???

Прнципиально, да.
Для того, чтоб сказать на 100% - надо попробовать на практике.