Добрый день!
Вопрос такой:
1)Можно ли перепрошить МВА8 на протокол Profibus?
2)Будет ли работать прибор с панелью оператора Delta
(модель DOP-AE57CSTD)
Ельцов Андрей
17.06.2009, 10:44
Добрый день!
Вопрос такой:
1)Можно ли перепрошить МВА8 на протокол Profibus?
2)Будет ли работать прибор с панелью оператора Delta
(модель DOP-AE57CSTD)
1.Прошить МВА8 для работы по протоколу profibus нельзя и в ближайшее время у нас поддержки этого протокола не планируется.
2. Насколько я понимаю панель поддерживает протокол modbus. Если так, то никаких проблем при подключении у Вас не возникнет.
здравствуйте! я начинаю разбираться спанелью, с плк 100 получилось связать все работает. вот связать мва8 с сп270(без плк) не получается.не могу разобраться с регистрами и адресом.можите выложить программу чтоб посмотрелл и разобрался.
Ельцов Андрей
19.01.2010, 16:59
здравствуйте! я начинаю разбираться спанелью, с плк 100 получилось связать все работает. вот связать мва8 с сп270(без плк) не получается.не могу разобраться с регистрами и адресом.можите выложить программу чтоб посмотрелл и разобрался.
Вот ссылка. (www.kipshop.ru/Documentation/Panels/SP2xx/SP270/sp270_mva8.zip)
не работает.:( пишет потеря связи порт Plc адрес№32.
мне кажется связи нет между приборами. индикатор связи на мва8 не моргает, но я все параметры с которыми устанавливается связь мва8 и ас4 устанавливаю на проекте для панели, результата не какого
что подскажите?может попробовать через ас3 соединиться?
Ельцов Андрей
19.01.2010, 19:25
не работает.:( пишет потеря связи порт Plc адрес№32.
А у Вас у МВА8 адрес какой?
МВА8 дожен работать в режиме modbus.
Но как только Вы подключились к прибору через конфигуратор он переходит в протокол овен.
Перезагрузите МВА8.
у мва8 адрес 1.перезагрузить, это нужно на панель загрузить проект и потом связь мва8 с ас4 установить и просто выключить и включить
Ельцов Андрей
20.01.2010, 09:53
у мва8 адрес 1.перезагрузить, это нужно на панель загрузить проект и потом связь мва8 с ас4 установить и просто выключить и включить
если вы посмотрите проект на панели. то увидите, что она обращается к прибору с адресом 32. поменяйте адреса (где хотите, но чтобы они совпадали). нужно перезагрузить мва8. просто включите и выключите питание прибора. главное после этого не подключаться к мва конфигураторм.
протокол в мва8 модбас, все равно не соединяется! ка ты сказал результата не какого
Ельцов Андрей
20.01.2010, 14:52
тогда, проекты в студию!
конфигурационный файл для мва8 и проект для сп270.
блин то не одно то второе, ас4 не хочет с мва89 соединяться, уже дрогой мва взял, переустановил драва на ас4 и программу мва8.
я в этом деле новичок, можете подсказать как проект в сообщение вставить. и можете написать какие регистры присваиваются к входам мва8
заархивируй и в расширенном режиме ответа - управление файлами.
ПЕРВОЕ ВЛОЖЕНИЕ НА МВА8 ВТОРОЕ НА ПАНЕЛЬ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С РЕГИСТРАМИ:confused:
ПЕРВОЕ ВЛОЖЕНИЕ НА МВА8 ВТОРОЕ НА ПАНЕЛЬ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С РЕГИСТРАМИ:confused:
Вопрос, на какой скорости подключаетесь к МВА8? Конфигуратор по умолчанию работает на скорости 9200, а панель на 115200.
Вообще в описании на МВА8 есть таблица №6 стр. 49, с адресами регистров, для каждого из 8 входов свои. Например для входа 1 регистры с 0 по 5, а для 8 с 42 по 47. Для данного проекта используйте регистр 1, 6, 12, итд.
Я ИЗМЕНИЛ СКОРОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МВА8 НА 115200 И ЗАПИСАЛ.
Я ИЗМЕНИЛ СКОРОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МВА8 НА 115200 И ЗАПИСАЛ.
А на МВА8 есть файл настройки?
ВОТ ОН ЕСЛИ Я ВАС ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ
ВОТ ОН ЕСЛИ Я ВАС ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ
Не, с конфигуратора МВА, там когда выходишь он должен предложить сохранить настройки. А вы присылаете на панель.
ОЙ ПЕРЕПУТАЛ ФАЙЛ
Ну могу сказать следующее:
1. У вас нет настройки канала датчика.
2. Регистр на СП надо ставить 1 на первый к***** 6 на второй канал и тд.
3. После пользования Конфигураторами как на МВА так и после заливки программы на СП надо перезагружать приборы.
Если после перезагрузки не мигает на МВА лампочка связь то пробуйте на меньшей скорости.
4. Подключите датчик на вход например 1 ,потом на вкладке опрос датчиков поставте галку на вход 1 и посмотрите есть ли показания.
А РЕГИСТР НА ПРОЕКТЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЕРНЫЙ?4Х ИЛИ ДРУГОЙ НУЖЕН?
А РЕГИСТР НА ПРОЕКТЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЕРНЫЙ?4Х ИЛИ ДРУГОЙ НУЖЕН?
Нет Всё правильно, для данного случая. Да забыл, про датчик, я имел ввиду конфигуратор МВА, тем самым вы проверите работу МВА, ну а потом начинайте танцы с бубном вокруг связи с СП :)
НУ Я ВСЕ СКОРОСТИ ПЕРЕПРОБОВАЛ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПИШЕТ ПОТЕРЯ СВЯЗИ И ПОКАЗЫВАЕТ АДРЕС 16.
МОЖЕТ У МЕНЯ СВЯЗЬ RS-485 НЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАНА. АС4->МВА8->СП270.ИЛИ В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ КАКОЙ РОЛИ ЭТО НЕ ИГРАЕТ?
кубанец оффтоп конечно, а у Вас Сaps Lock работает? или Вы Shift держите?
АС4->МВА8 это без панели работает?
да мва8 и ас4 работает без панели, вот с панелью связь не могу установить,все скорости перепробовал.
Нет Всё правильно, для данного случая. Да забыл, про датчик, я имел ввиду конфигуратор МВА, тем самым вы проверите работу МВА, ну а потом начинайте танцы с бубном вокруг связи с СП :)
может попробовать датчик поменять?ну при опросе конфигуратором мва он показывает правильную температуру.
При работе МВА8 с СП270, АС4 от RS485 надо отключить физически.
При работе МВА8 с СП270, АС4 от RS485 надо отключить физически.
Вопрос закрыт, проблема у него была с подключением разъёма с панелью. :)
Ельцов Андрей
31.01.2010, 23:05
Вопрос закрыт, проблема у него была с подключением разъёма с панелью. :)
Да уж.:)
По хорошему, для таких случаев АС4 из сети убирать не нужно, а нужно убедиться, что от СП идут запросы. Тогда проблема решилась бы значительно быстрее :)
необходимо заменить ксм12.
хочу установить сп270 и два мва (необходимо 12 каналов). архив надо вести хотя бы 2-е суток. возможно ли такое сделать на сп270 - хватит ли памяти?